主题:【分享】一般商也和住宅项目消防压力表是否需要强检,市场监管总局回复

浏览0 回复4 电梯直达
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
目前在公司项目检查中,对于市场总局压力表中写明涉及到安全的压力表需要强检,那么消防管道中的压力表是否需要强检,如果涉及强检,那么基本上每个物业公司都会涉及万数以上的压力表需要校验,所以请问一下,消防管道中的压力表是否需要强制检验,谢谢



回复部门: 特种设备安全监察局

时间:2023-07-25压力表检定请按照相关计量规范规定的要求执行或者请咨询计量主管部门。
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
路云
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
      压力表属于计量器具,不属于特种设备,所以不归特种设备安全监察局管。这位咨询者是问错了部门。

      消防管道上的压力表是否属于强检压力表,应依据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》(2020年第42号)中的《实施强制管理的计量器具目录》来界定。个人认为,消防管道上的压力表,只是用于指示压力大小,不用于管道中的压力控制。如果管道中的压力不会危及人身安全,那么就不应界定为强制检定的压力表。就如同氧气瓶上的压力表,就不界定为强制检定的压力表,因为它仅起到指示的作用,不用于控制罐体内压力。但氧气灌装设备上的压力表,就应界定为强制检定的压力表,因为它用于罐体内压力的增压控制
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2023/7/30 22:27:07 Last edit by luyunnc
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 路云(luyunnc) 发表:
专家解释的很详细,学习了
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
谢谢分享!
支持刘老师工作。
品牌合作伙伴