主题:【已应助】住宅小区地下水泵房噪声检测执行什么标准?

浏览0 回复4 电梯直达
Ins_127bbbc3
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
各位大神,现在有一检测项目,噪声源是小区地下水泵房,投诉点位于水泵房上方一层居民。请问噪声检测执行什么标准?如何布置检测点?
推荐答案:123回复于2024/01/12
根据新的《噪声污染防治法》规定,案例中业主家里的噪声应符合GB 50118-2010《民用建筑隔声设计规范》要求。该标准4.1.1条为强制性条文,具有强制执行效力。
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
请问噪声检测执行什么标准?
楼主,住宅小区外排噪声个人经验各地环评批复执行标准不一,有的执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》,有的执行GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》,个人倾向于GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》;当然也可以测一层居民的声环境质量,执行GB 3096-2008《声环境质量标准》,但此时泵房外的噪音无法扣除。
如何布置检测点?
楼主见下图,引自GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》


引自GB 3096-2008《声环境质量标准》,同上,此时无法排除其他声源影响。


绿树之林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
GB12348这个标准,设备产生的噪声都是用工业企业这个来算的。水泵房属于设备噪声,直接套这个没问题的。
Insm_9713ba66
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
生态环境部曾经对服务与本小区居民的物业设施的噪声出过解释,不适用GB12348及GB22337,住建部对水泵及电梯噪声有检测方法,GB50118《民用建筑隔声设计规范》,评价适用GB 55016建筑环境通用标准,