办公楼周围有施工噪声,我们在6层,在室内测量施工噪声属于结构传播噪声吗?限值属于哪类呢?
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/18

楼主,根据你的描述不应执行结构传声。结构传声通俗讲就是声源和敏感点处于同一栋或者连接的建筑物内,而且测的是低频噪声。
像楼主这种情况应该按照GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》测施工场界施工噪声;然后敏感点按照GB 3096-2008测敏感点噪声;测量时段如果夜间施工就测昼夜等效声级。
如果施工场界噪声不达标的话就需要整改;如果敏感点即楼主所在位置6楼声环境超过相应功能区限值需要分析原因,有可能是多个声源加和造成的。
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵

结构传播噪声是指,噪声以振动的形式在建筑物结构内传播,再对外辐射出的噪声,也叫固体声。有两种情况可以产生结构传播噪声:声波入射到建筑结构上时,激发结构本身振动,再向外辐射声音;声源的振动直接激发结构振动,并以弹性波的形式在结构中传播,在传播中再向周围辐射声音。
绿树之林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般所谓结构传声主要涉及上下楼这种,你这种不属于结构传声,按照一般传声做就行了。