主题:【已应助】求助 烟气调试的时候,颗粒物手工检测值准确度的计算是否需要除水?

浏览0 回复4 电梯直达
Ins_4fc98f81
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
烟气调试的时候,手工检测值准确度的计算是否需要除水?
在烟气调试的过程中,颗粒物手工检测值是实测值进行计算准确度的,这个实测值是否是除湿值,和在线数据上的干值还是湿基进行计算呢
推荐答案:ztyzb回复于2024/03/01
烟气调试的时候,手工检测值准确度的计算是否需要除水?
楼主,需要,详见下图,引自HJ 75-2017

你这个手工检测值是在线设备的方法还是实验室的方法?如果是在线设备需要考虑除水,如果是实验室则不需要,因为实验室测试前需要高温把水分烘干的。
检测老菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
烟气调试的时候,手工检测值准确度的计算是否需要除水?已经除去水了,因为要烘干。计算是不需要除水的。
在烟气调试的过程中,颗粒物手工检测值是实测值进行计算准确度的,这个实测值是否是除湿值,和在线数据上的干值还是湿基进行计算呢

是除湿值,在线数据根据现在CEMS的功能,显示的也有除湿之后的干烟气数值,除非你们自己调整为湿基显示。