主题:【已应助】实验室的灭火器的鉴定频次多少合适?

浏览0 回复5 电梯直达
木头2013
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室的灭火器的鉴定频次多少合适?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/05/26
一般情况下,最好是每隔半年就应该对灭火器检查一次,检查的时候,应根据规定标准对灭火器的罐体、喷嘴、内部药剂、压力表等进行详细的检查,从而确定清楚灭火器是否可以正常使用,若检查有问题的话,就应该把灭火器送到专门的维修单位进行检测和维修。
为您推荐
您可能想找: 技术咨询 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
通标小菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般情况下,最好是每隔半年就应该对灭火器检查一次,检查的时候,应根据规定标准对灭火器的罐体、喷嘴、内部药剂、压力表等进行详细的检查,从而确定清楚灭火器是否可以正常使用,若检查有问题的话,就应该把灭火器送到专门的维修单位进行检测和维修。
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
看灭火器类型,比如干粉灭火器每个月应该对干粉灭火器进行外观检查。这包括检查灭火器的外壳是否完好无损,压力表是否在正常范围内,喷嘴和阀门是否畅通无阻。此外,确保灭火器的标签和标识是清晰可读的。
在使用干粉灭火器六年后,通常需要进行液压试验。这个测试旨在检测灭火器的外壳是否仍然能够承受内部压力。如果外壳有任何问题,灭火器可能需要更换。每隔十年,干粉灭火器需要进行全面检验,包括拆解、清洁、润滑和重新充实干粉。这确保了灭火器在使用时的最佳性能。
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
日常检查:根据《建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008》,灭火器的配置、外观等应每月进行一次检查。 特殊场所检查:对于人员密集的公共场所和火灾危险性较大的场所,如候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等场所,以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等,应每半月进行一次检查。 年检:不同类型的灭火器有不同的检验周期。例如: 二氧化碳灭火器:出厂后满5年送检一次,之后每2年再检,12年报废。 干粉灭火器:出厂后满5年送检一次,之后每2年再检,10年报废。 水基灭火器:出厂后满3年送检一次,之后每1年再检,6年报废。 手提式化学泡沫、酸碱灭火器:出厂后满2年需进行一次年检,之后每1年再检验,5年报废。 推车式化学泡沫灭火器:出厂后满3年需进行一次年检,之后每2年需检验一次,8年报废。 灭火器的维护和管理:实验室应有专人管理灭火器,并定期检查以保持其有效性。
水分子
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室的灭火器鉴定频次对于确保实验室安全至关重要:

月度检查:

建议每月至少进行一次外观检查,主要检查灭火器的外观是否完好无损,压力表指示是否在正常范围内(通常应为绿线区),喷嘴是否畅通等。

季度或半年度检查:

除了月度检查外,实验室灭火器还可以进行季度或半年度的综合检查。这些检查可包括更详细的检查项目,如灭火器内部压力、灭火剂的检测和更换、喷嘴的清洗等。

年度专业检查:

每年应由专业人员进行一次全面的检查和维护,以确保灭火器处于最佳工作状态。

特殊类型灭火器的检查:

对于干粉灭火器,除了上述检查外,还需要注意其维修期限和报废期限。新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,首次维修后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。

oscar_2007
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1.依据标准GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》中5.2检查小节要求:每月至少进行一次外观检查,主要检查灭火器的外观是否完好无损。