一、整体方案介绍
    为了有效监管辖区企业的污染排放情况,各级环保部门已开始采用污染源在线监控系统,对相关企业的污水、废气、噪声的排放情况以及环保设施的运行情况等进行实时监测。监测数据通过广域网络传送到环保部门的污染源在线监控系统平台,从而使得环保部门可对企业的排污情况进行集中和实时监管,有效提高了监管效率和效果,大大提升了管理的智能化程度。
      同时,排污企业也可以根据管理需要实时查询自身的排污情况,对超标事件及时有效的反应,减少污染事故的发生,提高企业的环保管理手段。
正大环保自主集成生产的污染源在线监测系统,具备以下优点:
1正大环保汇聚行业精华设计,凭借多年的应用沉淀设计的整体解决方案,更专业、更合理,施工周期短;
2所有监测仪表,COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷在线监测仪、重金属在线监测仪,所有仪器均采用国家标准分析方法设计;
3整体方案可快速对用户现场原有系统进行升级改造;
4监测仪器机型小、安装方便、维护简单、试剂消耗量极少,运行成本低;
5整体系统故障件少、核心部件采用全进口;
6完全按照国家在线监测数据有效性审核相关要求进行功能完善,使得仪器标定、校准、数据有效性审核极为方便;
7应用环境也考虑到了各种现场情况,可满足连续排放监测、间歇式排放监测、定时排放监测现场安装的要求;
8监测仪器测量准确,监测下限可适应低浓度排放现场;
9系统维护周期大于1个月,现场维护工作较为简单,降低对维护人员的要求;
10集成方案中的预处理系统可适应各种工业企业的污染监测;



11 所有仪器标配RS232、485接口,方便实现与企业内部控制系统或监控中心连接;
12 系统预留多路水泵、阀门控制接口,方案现场实现采集系统的集成;
13可选配自动冲洗管路、多个采水点采水、轮流采水点采水、自动留校功能;
14监测仪器可配置触摸习、打印机,方便数据查询,报表分析,现场打印;
15 可实现与现场工艺联动,实现间歇式排水监测,排放超标报警功能;
该方案可对COD、氨氮、总磷、总氮、pH、浊度、电导、重金属等指标进行实时在线监测,并可根据用户需求对监测参数进行定制,同时由于方案设计及主要设备均为ZDA正大环保自主研发,方案在整体成本上具有较大的优势,也可以依据客户需求,灵活对方案进行针对性修改。



                             

污染源在线自动监测站网络拓扑图


二、主要设备介绍
本方案使用正大环保自主研发的COD,氨氮,TP,TN,重金属等仪器进行在线监测,具有监测准确,设备小巧,双路光电定量设计,可根据试剂计量要求完成多种计量,同时确保计量系统运行的稳定性,提高可靠性。


ZDA在线自动监测仪实物图

COD在线自动监测仪:

1)        测量范围  0~100、500、1000、2000 mg/L(可扩展)

2)        重现性    ≤±10%

3)        零点漂移  ≤±5 mg/L

4)        量程漂移  ≤±10%

5)        MTBF      ≥360h

6)        测量时间  ≤35min

7)        测量周期  0-990分钟任选任意可选,10分钟为单位。

8)        测量方式  连续测量 周期性测量判断测量

9)        自动标定  0-99小时任意可选,1小时为单位

10)    试剂耗量  2.5升/月(每种,共两种)

11)    显示方式: 触摸屏

12)    浓度值模拟量输出: 4~20mA隔离恒流输出,要求负载电阻小于500Ω多路测量时,每路信号均单独输出。

13)    浓度数字量输出: RS232C 或 RS485通讯接口

14)    环境温度: (15~35)℃

15)    外形尺寸: 530mm×500mm×400mm (高×宽×深)

16)    重量: 30Kg

17)    电源: 220V±22V  50Hz±1Hz

氨氮在线监测仪:

1)        测量范围  0~5、50、100、200mg/L(可扩展)

2)        重复性    ≤±2%FS

3)        零点漂移  ≤±5%FS

4)        量程漂移  ≤±5%FS

5)        MTBF      ≥720h

6)        测量时间  ≤35min

7)        测量周期  0-990分钟任选任意可选,10分钟为单位。

8)        测量方式  连续测量 周期性测量判断测量 稀释测量

9)        试剂耗量  2.5升/月(每种,共两种)

10)      显示方式: 触摸屏

11)      浓度值模拟量输出:  4~20mA隔离恒流输出,要求负载电阻小于500Ω多路测量时,每路信号均单独输出。

12)      压力: 0.1MPa

13)      试样中固含量少于0.5g/L;颗粒尺寸小于5um

14)      环境温度: (0~40)℃

15)      外形尺寸: 530mm×500mm×400mm (高×宽×深)

16)      重量:30Kg

17)      电源: 220V±22V  50Hz±1Hz

总氮在线监测仪:

1)        测量范围  0.5~100mg/L(可定制)

2)        精密度    5%

3)        准确度    5%

4)        检测下限  0.5mg/L

5)        校正间隔  可任意设定

6)        分辨率      0.1mg/L

7)        清洗间隔  可任意设定

8)        测量周期  50分钟(视实际水样而言)。

9)        测量方式  连续测量、间隔测量、定时测量、手动测量

10)    试剂耗量  约半个月(试剂和标准液)

11)    显示方式: 触摸屏

12)    模拟输出:  1路0/4---20mA模拟输出。

13)    继电器控制:2路24V1A继电器高低点控制(可定义仪器状态)

14)    服务接口:RS232/RS485 /4---20mA

15)    环境温度: +5~ +50℃

16)    外形尺寸: 530mm×500mm×400mm (高×宽×深)

17)    重量:30Kg

18)    电源: 220±10%VAC;50~60Hz

总磷在线监测仪:

1)        测量范围:0~50.0mg/L TP;

2)        准确度误差:不超过±10%;

3)        重复性误差:不超过±5%;

4)        测量周期:最小测量周期为25 分钟;

5)        工作方式:等时间间隔、24 个任意定时时间或间歇式排放自动跟踪测量;

6)        校准周期:可手动即刻标定或者设定周期进行自动标定。

7)        维护周期:一般每月一次,每次约30min;

8)        试剂消耗:小于0.20 元/样品测试;

9)        数据传输:RS485 标准接口,MODBUS 标准协议;

10)    打印机接口:支持标准串行接口的热敏式微型打印机(选配);

11)    模拟输出:工业标准的4~20mA 电流(量程范围任意可调);

12)    显示方式:真彩色触摸屏中文显示;

13)    环境要求:温度+5~40℃;湿度≤90%(不结露)。

14)    电源:A C220±10%V,50±10%Hz(建议配1KW 的交流净化稳压电源)。

pH在线监测仪:

1)        测定原理采用玻璃电极法;

2)        测量最小范围:pH 2~12 (0~40℃);

3)        实际水样比对试验80%绝对误差值应不大于±0.5pH

4)        其它各项性能指标应满足 HJ/T96 要求。

浊度在线监测仪:

1)      TS/MLSS测量;

2)      红外测量原理

3)      25 ~ 30,000ppm TS,

污水在线流量计:

1)      流量范围:10升/秒~10米3/秒 (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)

2)      累计流量:8位十进制数,累满8位后自动回零,重计

3)      流量精度:±5%(1~3%配用量水堰槽的不确定,再附加上1~2%的仪表测量误差)

4)      测距范围:0.4~2米(从探头底部起0.4米内是盲区,0.4~2米内为测距范围)

5)      测距精度:±3mm (在1米量程内标定的结果)

6)      液位分辩:1mm

7)      工作环境温度:-20~55℃

8)      仪表防护等级:仪表显示部分:IP66(仪表下部的过线孔要堵死);探头部分:IP68

9)      供电电源: 交流供电:220V±10% 6W (使用仪表自伴热时为26W)直流供电:12V±2V120mA (直流供电时,仪表没有4~20mA输出和继电器动作) 交流、直流供电同时存在时,仪表使用交流供电;交流掉电,自动接通直流。

10)    仪表日历钟计时误差: < 5分钟/每月

11)    仪表数据存储量: 每月、每天、每小时的记录:仅记录流量 >2年,附加其它仪表4路 >4个月;每分钟的记录:仅记录流量 >8小时,附加其它仪表4路 >4小时

12)    接入其它仪表的4~20mA电流: 仪表内部采样电阻: 200Ω;负端与仪表地端共接可以接入的数量:I1、I2、I3、I4共4路

13)    可以配接的打印机:接口插座, DB25插孔 设定为“打印记录”时:EPSON兼容(建议配用TP-μp40T) 设定为“定时打印”时:仅TP-μp40T(需用该打印机内的汉字库)

14)    14. 4~20mA电流输出: 外部负载电阻:0~500Ω 误差: 0.5% (相对仪表示值) 负端与仪表地端共接 (根据应用要求可改成悬浮地输出) 输出内容:流量、液位可选

15)    RS232:接口插座,DB9插针

编码方式: 1起始位,8数据位,1停止位,有奇偶校验位或无校验位

波特率:300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,43200,57600可选 通讯协议:怡文、金源、西交、九波等(见第十章第10节“远程通讯”)

16)         
继电器: 控制方式: 每累计设定的m3闭合一次、液位报警、液位上限、液位下限可选 类型: 单刀双掷 (常开、常闭) 触点容量: AC250V 1A ;DC30V 1A


污水在线流量计

数据采集传输仪:

1)      内置国内外主流仪器厂商近400余种串口协议

2)      支持GPRS/CDMA/3G/ADSL等多种通讯方式,多中心数据传输,并可以VPN专网接入,实现各级环保局及企业同步查看数据

3)      通过对现场在线仪器的状态获取,进行数据的有效性审核

4)      采用“断点续传”,可单方面确保数采仪的在线率达97%以上,借助“平台补遗”,上线率可提高到99%,确保数据的完整性

5)      内置系统维护管理软件包,支持手机设置,方便现场运营维护

6)      产品模块化结构设计,及多类型、可扩展的数据输入接口,方便第三方运维。

          数据采集传输仪


三、上位软件(可选)
系统采用先进的、可靠的CDMA和GPRS通讯技术为数据传输平台,采用微软的SQLSever大型数据库系统为数据平台,采用GIS(地理信息系统)界面操作平台,运用先进的开发手段开发完成。数据的收集、传输、保存、备份都可自动完成,实现真正的无人职守;对污染数据提供灵活、强大、方便的图形和列表方式的查询、分析、输出功能;同时也可部分地提供污水监控地决策支持。
应用领域:污染源、地表水、饮用水等水质监测
1支持 HJ/T 212-2005 数据传输标准、协议可定制
2身份识别、授权操作
3测量数据、仪器信号、设备状态实时显示
4数据超限报警、设备故障报警,醒目颜色区分
5实时曲线、历史曲线(分钟、小时、日、月„)
6统计报表(小时、日、月„)查询、excel 导出
7 数据报警报表记录、报警限值设定
8 记录系统工作日志(设备运行)
9系统流程动画显示、IO 状态实时解析
10维护日志记录、查询、excel 导出
11远程控制现场设备、修改系统工作模式、设备运行参数
12支持各种数据采集、传输协议,协议可任意定制
13数采仪标配采用 SQL Server 关系型数据库,      可扩展性好
软件可根据需求定制或 OEM
数采仪配套地表水在线监测软件可以完成对水温、pH、电导率、浊度、CODMn、氨氮(NH3-N)、总氮、总磷、石油等指标参数的实时数据采集和历史数据存储,并留有多个扩展接口。系统还可实现通过经授权的安卓智能手机查看实时数据,历史曲线功能。