主题:【第十届原创】认识墙上那只默默无闻的压差计

浏览0 回复0 电梯直达
sc360xp
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      在洁净区的进出门口或递物窗旁边,常常有一只圆圆的指针表固定在墙上,没有电线连接,不用上发条,平时也不用维护,默默无闻地指示工作,堪称基层劳动模范,它的名字叫微压差计。
一、外观
缓冲间门外安装的微压差计:

递物柜门外安装的微压差计:


在之前,洁净区、空调机组安装的压差计有以下几种形式,精度差、适用环境有限,已经被逐步淘汰:

下面这只是法国凯茂MG倾斜压差计,一些地方在使用:

目前,国内的洁净区普遍采用下面这种指针式微压差计:


国内这种指针式微压差计是仿美国Dwyer(德威尔)公司2000系列Magnehelic®微差压计,原厂表见下图:

二、结构及工作原理
Dwyer(德威尔)微差压计是膜盒式结构,其立体剖面图如下:

绘出工作原理示意图如下:

工作原理:隔膜将高压区与低压区分开,当高压与低压不平衡时,隔膜被压力推动,隔膜中心的螺栓带动扁平弹簧左右移动,同时带动磁铁左右移动,受到磁力的驱动,磁性指针螺旋作顺时针或逆时针转动并带动指针偏转,指示压差读数。
三、拆解
这是一只国产表。加湿毛巾增大摩擦力,用力旋开:


在这只压差计上,找不到生产厂家标示,刻度盘上有“亮点”——刻度标示最大250kPa,英文却标示“MAX  PRESSURE100kPa”:

对比一下原装Dwyer(德威尔)微差压计,量程60 kPa,英文标示“MAX  PRESSURE100kPa”;可见国内仿制时,功夫没下够呵(难道不懂外语?)!或许根本没做最大压强验证,看来是小厂产品。

取下刻度盘两颗固定螺丝:

移去刻度盘:


各部分名称:

这是高压室内的红色橡胶过压安全塞:

指针轴承及指针调零内六角:

工作时,扁平弹簧带动磁铁上下移动,磁力使得含磁性的指针螺旋发生顺时针或逆时针旋转,即指示压差值:

拆下指针支架固定螺丝:

取下指针支架:

内部各部分名称:

膜片通过螺栓与扁平弹簧连接:

钐钴磁铁的吸力不小:

取下的指针架:

含磁性的指针螺旋及铝管指针:

微压差计的“全家福”图片:

四、保养维护
      这种类型的指针式微压差计,表壳采用全铝铸造,指针机构采用磁动螺旋涡杆机构,从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦;表内无需充注液体、上表油;无惯性、无漂移的指针运动;本质上没有滞后;极好的抗震动、抗抖动性能;可测量正压、负压或差压。由于洁净区的空气比较干净,使用寿命相当长,一般没有毛病。
      有时,仪表外壳意外损坏、裂纹,会使高压室气压泄气,造成计量误差大,应及时更换,这是与电磁式仪表外观损坏不影响使用不同的地方。
      表盖未旋紧,O型橡胶密封圈老化,也会使高压室气压泄气,应旋紧表盖、更换老化的橡胶密封圈。
      有些地方,压差大且频率变化快,造成膜片过早损坏,指针无动作,更换膜片并校正后使用。
      使用环境恶劣,腐蚀性气体造成仪表寿命缩短,应按照说明书的使用范围安装仪表。
      对于微压差计校验,目前没有专门的标准,可以按照膜盒压力表检定规程JJG_573-2003检定。检定周期通常半年~1年。不重要的地方,检定周期可以更长一些。
为您推荐
您可能想找: 其它压力检测仪器 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴