主题:【求助】新人求助,洁净区放置通风柜问题

浏览0 回复11 电梯直达
a3231618
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
目前厂房在建,领导想在洁净区内放置一台通风柜已排除生产中的有毒有害气体,但是放置后可能会引起洁净度不达标风险,还有压差不稳定的情况,请教各位老师怎么解决这些问题
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励
为您推荐
您可能想找: 通风柜、通风橱 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
小蜜蜂001号
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
买一台带补新风的通风柜好了,市场上一台价格不低,
小蜜蜂001号
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
或者如果你的处理量不大的话,带一台自净通风柜就好了。都几万块钱可以搞定
皖实验室建设
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
推荐使用补风量不低于70%的补风型通风柜!适当增加洁净区的新风量!
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由皖实验室建设(v3144543)发表:推荐使用补风量不低于70%的补风型通风柜!适当增加洁净区的新风量!
这个方法可行
皖实验室建设
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:可以的!补风型通风柜他提取的室内空气量很少!但这样的通风柜必须找专业公司来做,确保通风柜的风不会外泄到房间内!有需要我们可以帮你看下!整体的费用不是很高!还有你们原来的净化设计图纸可能看下,看看 你们的空调风量有没有留余量!
en_liujingyu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
  我认为,新厂房在建,考虑为了排除生产中的有毒有害气体,安装净化和通风设备是应该的,也是有前瞻性的决策。但不允许将生产区的净化设备和管道安置或经过实验室的净化区。否则,随着时间的推移设备老化,很难说生产中的有毒有害气体会不会在实验室净化区有泄漏,造成净化区的二次污染。且通风柜会带来噪音和振动,气体泄漏还将使实验室净化区压差不稳定,噪音、振动和气体的流动对计量检测都是有害因素。应向你们的领导建议将通风柜安置在生产区或室外,通风管道也应绕开实验室的净化区。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:鼓励
赞贴
1
收藏
0
拍砖
0
2018/3/5 14:46:23 Last edit by en_liujingyu
Insm_15015f7d
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
a3231618
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
zzhyy980601
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
sonne86400
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
最简单就是买无管道通风柜 外接通风柜加风管进来会影响你的洁净区的效果