在进行有组织废气监测时,如果遇到动压和流速没有或者很小的时候要怎办呢,望大家指导下。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物怎么采样测定呢?
该帖子作者被版主 xiaogumd111积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
为您推荐
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
小白
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
无聊时的快乐
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这种情况可能是:
1、生产工况不符合,此情况不能测;
2、自然扩散,此为无组织排放按无组织时间监测;
12839520
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有些企业倒是工况不稳定可以调整,之后可以正常测。我的想法是有企业直排或者监测口开的不规范,根本就没有什么鼓风、引风机,这种情况很多时候都没的流速或者流速很小,我的想法是,之前老兵老师关于固定污染源监测的帖子,当流速大于5m/s的时候是等速采样,2.5-5m/s的时候按照实际流速换算后的流量进行恒流采样,小于2.5的时候直接按照2.5的流速换算后的流量进行采样。二氧化硫和氮氧化物则选择分光光度法或者滴定法进行测定。
Insm_9cdcde31
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
当没有风机,靠烟气重力自然排放时,用皮托管是无法测出流速的,碰到这种情况,我们单位是要求备注工况,只测污染物浓度,不计算速率。