主题:【已应助】求助!!!变压器低频噪音检测!!!

浏览0 回复6 电梯直达
13124118187
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
各位大佬好!!!
事情是这样滴
我家附近约15米处有一66kv变电站,变压器噪音十分扰人,平时根本不敢开窗,关窗的时候也能听到“嗡嗡”声,还有类似“耳鸣”的声音
噪音让我觉得情绪紧张、心跳加速、血压升高、难以入睡,总之备受折磨
我已联系本地(辽宁/大连)环保局进行噪声检测,但环保局说这种变压器噪音基本不会超标,环保局使用的标准是:昼夜45/55dB
但我了解变压器噪音属于低频噪音,应该采用“倍频带声压级”标准:昼夜30/40dB,我想在这种标准下应该是超标的
然而《工业且也厂界环境噪声排放标准》里指出,固定设备通过建筑结构产生的噪声才能用“倍频带声压级”标准,而我家附近的变电站并不在我所居住的建筑内
所以我想请教各位专家,我该采取什么检测手段才能得到有效的证据呢
由于我家小区是后于变电站建设的,因此我打算拿到证据后,起诉开发商,要求退房/换房,或至少采取降噪措施消除噪音
问题有点多,烦请大佬们耐心看完呀
好闹心T T
为您推荐
您可能想找: 声级计/噪声测量仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
陌路飘雪
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
用社会生活环境噪声排放标准 ( GB 22337—2008 )中的结构传播噪声来检测和判定,确有可能超标,问题是变压器不属于文化娱乐和商业场所的,因此该标准不适用,除非那个变压器属于某商场的。看图片变压器属于某电网供电部门的,只能用工业企业厂界噪声标准来检测和评价,类似这种情况可以打开窗户在居室中央测,而评价标准则是在限值基础上要减去10分贝,因此标注减10分贝也有可能会超标。
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:应助
yayicuo
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
同意老师的意见。感觉要找下环保局,看下小区建设的环评,是否符合要求。毕竟小区是后建,变电站是先建。
Xw890505
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
老师您好,感谢帮助

请问您指的“而评价标准则是在限值基础上要减去10分贝,因此标注减10分贝也有可能会超标。”是根据哪个标准来的?
我查看了《工业企业厂界噪声标准》里也提到结构噪声“倍频带声压级”了,没有特别指出娱乐和商业场所呢,不知道这个变压器的低频噪音可否适用这个标准
还有噪音检测的具体位置老师我应该到哪里能查到呢,环保局那边说直接在变压器附近测,按理说噪音应该更高吧?
Xw890505
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
原文由 Xw890505(Ins_1c68d894) 发表: 老师您好,感谢帮助请问您指的“而评价标准则是在限值基础上要减去10分贝,因此标注减10分贝也有可能会超标。”是根据哪个标准来的?我查看了《工业企业厂界噪声标准》里也提到结构噪声“倍频带声压级”了,没有特别指出娱乐和商业场所呢,不知道这个变压器的低频噪音可否适用这个标准还有噪音检测的具体位置老师我应该到哪里能查到呢,环保局那边说直接在变压器附近测,按理说噪音应该更高吧?
这个扰民噪声监测与评价的适应标准是GB 12348—2008  工业企业厂界环境噪声排放标准 。如果变压器的厂界与你家的外墙距离不超过1m,是可以用该标准4.1.5之规定,即标准限制减去10分贝来测;若厂界与你家的外墙距离超过1m,则建议用4.2测倍频声压级的方法来测评。