主题:【已应助】室内空气中总挥发性有机物采样问题

浏览0 回复10 电梯直达
秋叶原
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
方法是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010附录G 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定
采样流量为0.5L/min,采10L?就可以了吗?但是《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中总挥发性有机物的限值是8小时均值至少采6h。执行哪一个呢
推荐答案:老兵回复于2019/05/27
如果现有的资质是GB 50325-2010附录G,那无需按GB/T18883-2002也是说得过去的,毕竟执行标准不同。
为您推荐
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
GRANT
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
秋叶原
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
要看执行哪个标准?
要执行《室内空气质量标准》GB/T18883-2002的标准中总挥发性有机物标准限值,  但是分析方法用的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010附录G 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定方法
GRANT
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
执行《室内空气质量标准》GB/T18883-2002的标准中总挥发性有机物标准限值, 那为什么不用 18883 的附录方法呢?
秋叶原
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
执行《室内空气质量标准》GB/T18883-2002的标准中总挥发性有机物标准限值, 那为什么不用 18883 的附录方法呢?
没有拿到18883的资质   
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果现有的资质是GB 50325-2010附录G,那无需按GB/T18883-2002也是说得过去的,毕竟执行标准不同。
gongdw
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
秋叶原
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
如果现有的资质是GB 50325-2010附录G,那无需按GB/T18883-2002也是说得过去的,毕竟执行标准不同。
好的 谢谢
zhangyp2006
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
18883上有筛选法的,不用采6小时,不过如果超标的话,就要重新采6小时了
学嗨无牙
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 zhangyp2006(zhangyp2006) 发表:18883上有筛选法的,不用采6小时,不过如果超标的话,就要重新采6小时了
18883标准中只有TVOC的8小时均值浓度限值,还能选择筛选法采样45分钟吗
zhangyp2006
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
筛选法就是这样的,不超标就可以,超标就要重新按最低6小时采样
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐