竣工验收噪声监测。
化工厂项目验收,企业自身的噪声实际值感受应该不会超标,但是企业处于化工园区,企业南北2测,邻厂24小时生产,无法关闭,噪声很大,导致本项目噪声监测是超标的。这么解决这个问题,应该如何监测,如何设监测点或者这么说明这个问题?
为您推荐
您可能想找: 声级计/噪声测量仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
两面佛
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
噪声标准有提到的,如果背景值和测量值太接近,差值小于3的,标准有怎么评价的,如果无法评价,只能从新检测
检测老菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
邻厂关不掉,化工厂能关掉就行,如果关了化工厂与不关的噪声一样的话,那说明化工厂的噪声不大。
yayicuo
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
可以考虑检测背景噪声,这样看加和噪声有多大差别,进而判定化工厂的噪声是否超标。
WUYUWUQIU
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
hncx2004
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
SH104401
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一个损招,测测周围噪音是否超标,是否满足三类标准,应该是三类吧?室内噪音是否还要低十分贝,达不到就环保局投诉去
GRANT
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
邻厂关不掉,化工厂能关掉就行,如果关了化工厂与不关的噪声一样的话,那说明化工厂的噪声不大。
请教老兵,报告上如何体现呢?
两面佛
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 SH104401(SH104401) 发表:
一个损招,测测周围噪音是否超标,是否满足三类标准,应该是三类吧?室内噪音是否还要低十分贝,达不到就环保局投诉去
然后邻厂整改估计会停工,然后再做需要验收的这家
流浪1899
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有个国标HJ706-2014是专门讲背景噪声和噪声修正的你可以看看