实验室消防安全内查及整改措施我们实验室主要以纺织产品检测分析为主要方向,纺织品属于易燃物,而且属于极易燃烧的物品,所以我们实验室在这个夏秋转换的季节进行一次大规模,全方位的消防安全内部审核,具体由实验室专人负责,组员由当天工作任务不多的一线检测员抽出时间相互检查,确认好人员后,开个小会,明确安全的重要性,提升安全检查的意义,不是走过场,不是给别人看,自己要为同事和自己的生命负责,这个绝不是危言耸听,很多血的教训,我们要引以为戒,做好安全检查工作,不留死角,全方位进行检查!下面就是我们实验室检查的所有问题,发现问题的依据是根据我们市安全委员会发布的相关的文件及通知,结合公司实验室的实际情况,进行的问题分析。1门口无安全出口标志和应急灯
不足。2门口呼吸器没有检查记录。3留样仓库物品堆放混乱,五距不足。4电梯无限重标志,5地面疏散指示箭头不清。6现场设手机充电设施。7电源箱未做安全提示8
电机传动皮带无防护罩9
个别插座未固定10部分灭火器被移动,表面很脏
11电梯超过检测有效期。12电箱各个线路未设标识13
实验室安全出口为内开门14
线槽脱落。给予一周时间对发现的问题点进行整改,首先书面列出应对的措施和需要完成的时间,然后根据所需的资源进行安排,最后把这些问题责任分配到每个人,限期进行整改。问题整改对策如下,限期三天内完成整改,整改后对整改情况进行再次检查1.
增设应急灯和安全出口标志2.
定期检查呼吸器,并保留记录.3. 整理
仓库物品堆放,留出“五距”4. 检查所有
电梯是否有限重标志,对没有限重标志的要增加该标识5.
重新粉刷地面疏散指示箭头。
6.
查收手机充电设施。7.
全面检查电源箱是否有漏电保护器,并做电源危险提醒8.
将皮带传动系统增设防护罩。9.
全面检查插座,将未固定的插座固定。10.
全面检查清理阻塞灭火器的现象,保持消防
通道处于畅通状态。11.
对超过有效期的电梯及时进行检测,取得特种设备检验检测合格证。12. 检查
电源箱,对没有标识线路功能的进行标识。13.
将内开门改为外开门。14. 将
脱落的线槽整理好
说明:‘五距’一般适用于样品储存,报告保存,试剂,耗材等仓储场所,也适合工作区域的某些场合,详细解释为:①顶距:指物品
的顶面与屋顶平面之间的距离。一般的平顶楼房,顶距为50厘米以上;人字形屋顶,物品
顶面以不超过横梁为准。② 灯距:指室内固定的照明灯与物品之间的距离。灯距不应小于50厘米,以防止照明灯过于接近物品(灯光产生热量)而发生火灾。
③墙距:指墙壁与物品之间的距离。墙距又分外墙距与内墙距。一般外墙距在50厘米以上,内墙距在30厘米以上。以便通风散潮和防火,一旦发生火灾,可供消防人员出入。
④柱距:指物品与屋柱的距离一般为10~20厘米。柱距的作用是防止柱散发的潮气使物品受潮,并保护柱脚,以免损坏建筑物。
⑤堆距:指物品
与物品
之间的距离,通常为100厘米,堆距的作用是使物品
与物品
之间,间隔清楚,防止混淆,也便于通风检查,一旦发生火灾,还便于抢救,疏散物资小结:
1. 安全无小事,要从思想上对安全进行重视
2. 特别是炎热的夏季和干燥的秋季,是火灾高发季节,更要提高重视程度
3. 对于纺织品实验室这样的场合,秋季时要注意粉尘,灰尘,以及样品的存放,因为他们都是潜在的危险,都是易燃物。
4. 使用加热,蒸馏等实验的分析人员,试验结束前人不能离开操作区,保证能随时观察实验过程
5. 对需要使用明火的试验,一定要避免周围有易燃物存在,比如纺织样品,纺织原料,易燃易爆的化学试剂等
6. 对于高温烘烤,危险化学品的使用的试验,要至少有两个人在试验区,出现异常,能及时通知其他人,或者饿到及时的帮助或救助