主题:【讨论】化学实验室能否安装空调?

浏览0 回复175 电梯直达
可能感兴趣
rebecca567
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
化学实验室要装空调的,有毒物质挥发可以用通风橱来解决。排除毒气的扩散,化学试验使用的药品,在保存温度上也是有要求的,所以安装空调是必要的
xxh082
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
syyzj
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
aas_zhao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
吖唲呦
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这些试剂的有关操作应该在通风橱里,安空调好象没问题吧
polymer
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wesonsz 发表:
上述问题需从两个方面来看:
1、化学实验室不能安装大型中央空调。一、中央空调的管路各楼层、各房间互通,容易造成化学实验室气味串到其他房间。二、化学实验室属于高危的工作场所,一旦发生火灾什么的事故,中央空调各楼层、各房间相通的管路势必带来更大的危害。
2、为了工作人员的舒适性和实验仪器的要求,化学实验室可安装一般空调。在通风柜少,排风量小的情况下,安装一般空调即可。在通风柜较多,排风量较大的化学实验室,安装空调时要补充新风。实验室通风柜较多,排风量较大容易造成实验室形成负压环境,再者消耗太多的空调能源,使其不能达到工作场所的要求。在这样的情况下,我们选择通风柜时就需选择补风型通风柜,它属于通风柜内补风,将实验室外面的新风按一定的比例补到通风柜内部,从而不影响实验室内部能源的消耗。


恕我直言,以上是最典型的错误观点。
1、现在国内外大型实验室安装的都是中央空调;2、实验室内设计时一定保证室内为负压,不会产生所谓“串味”问题,并且可能产生危险的气体之间排风管不能相通;3、实验室要有相应完善的防火设施。4、不建议使用补风型通风柜,以保证足够的换气次数。如果有条件,正确的做法为:
1、设置足够容量的空调;2、保证室内负压;3、永远保证室内达到一定的换气次数。当然这样做肯定会造成能源的消耗,维持费用增加。但不能因为费用问题就以牺牲操作人员的健康和安全为代价,这是设计者应坚持的原则。如今大多数地区和企业老完全能承受这些消耗,同时也看到良好的条件也能给企业带来相应的收益。


去年冬天
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
骁骑大将军
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
仪器室的肯定要按的,其他一般分析化学实验室要求有良好的通风,当然如果都按上是最好不过的!
穿越时空
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
空调机可以装,但有这么多危险气体的室内,最应该安装的是危险气体检测报警器,有什么事第一时间离开.
weinixiong
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
空调应该是可以安的,一般做有毒、有害化学物质分析是要在通风橱内进行,是在一个相对封闭的环境中进行,与分析室内的空气是分隔开的。另一方面安装空调也有利于一些化学试剂的保存。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴