主题:【求助】为什么我的泵会泵不上流动相来,苦恼啊

浏览0 回复18 电梯直达
greedybird
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如题,重新启动下好像又好了,不知何故。。。。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
xiaokai9557
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 greedybird 发表:
如题,重新启动下好像又好了,不知何故。。。。


这个有可能是单向阀的问题,如里面脏了,或者有气泡了.
tonghuahuaxue
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
123angel
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般泵蹦不上液体来单向阀出问题的比较多,不知道您用的是什么仪器,如果是安捷伦的可以将单向阀的滤芯拆下来清洗一下或是换一个新的,应该就没问题了,要是岛津,直接将单向阀拆下来清洗一下就可以
greedybird
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
ygx
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
应该是泵头单向阀的问题,拆下使用超声波清洗一下。
It is me!
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 greedybird 发表:
我用的是WATERS的,不知有没有救


你直接拆泵的上下俩个单向阀.

先拆上面的,是输出的阀,拆下来后直接开泵,看有没有流动相泵出..如果没有的话就是下面的输入阀坏了.
乐果
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
fde234
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
用一个注射器在排空阀那里抽,看能不能出液。不行在拆单向阀来超声
知足常乐!
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
LZ是不是用纯有机相冲洗管路?
我们也出现过这种情况
打开排空阀,用注射器从吸滤头往管路注射流动相,多注射几次就OK了
dickwang2008
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 greedybird 发表:
如题,重新启动下好像又好了,不知何故。。。。


是不是泵内进气啦?
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴