实验楼宜采用框架(剪)结构,内部墙体宜采用科学合理的轻质墙体,以便于实验室在新建、改建与扩建时灵活设置。实验楼的建筑耐火等级不应低于二级,消防设施的设置应遵守国家有关建筑防火设计规范的规定。实验室建筑的抗震设防类别不应低于乙类建筑。实验楼应设置完善的防雷系统。二级以上生物安全防护实验室、计算机网络机房、大型贵重仪器分析室等有特殊要求的场所宜设置独立的防雷系统。
实验室的墙体应采用表面吸附性小、清洗方便、分隔灵活的建筑材料。实验室的地面应采用耐腐蚀、耐磨损、易冲洗的建筑材料。洁净实验室、生物安全防护实验室以及其它有特定要求的实验室地面材料还应满足整体无缝隙的要求。
走廊吊顶消防报警音箱,兼背景音乐音箱,及广播会议音箱使用,在非火灾时播放轻音乐,以改善实验环境。或播放通知与召开广播会议
实验室采取透明化分隔时,应采用不低于1米的实墙。实验室外窗不宜采用有色玻璃,以免在实验时造成色觉判断误差。对有避光要求的实验室应另行采取物理屏障措施。
实验用台柜的基材应符合环保要求,面材应具备理化性能好、耐腐蚀、易清洗的特点。微生物实验室水嘴应符合无菌操作要求;实验室水槽、下水管道应耐酸、碱及有机溶剂,并采取防堵塞、防渗漏措施。存在生物危险因素的微生物实验室污染区不得设置地漏。
实验台柜
普通实验室门宽以1.1米~1.2米(不对称双开)为宜;有缓冲间的实验室(包括无菌室、洁净实验室、生物安全实验室等结构复杂的实验用房),应留有隐蔽的设备门,供实验设备,尤其是大型设备的进出。实验室走廊净宽宜为1.65米~1.80米,不宜超过2米 。
多层以上实验楼应安装电梯,且至少设有一部货梯或至少有一部客梯可兼作货梯,以便大型设备的垂直运输。客梯的位置应设于楼宇主入口视觉显著、交通便利的区域;货梯一般与客梯相邻,这种设置可以降低造价、提高效率;货梯也可以根据特殊需要,避开主要人流路线,在楼宇的其他区域独立设置,通常是设于楼宇的另一端。
高度超出城市给水管网水压范围的实验楼,给水系统宜设置变频恒压供水装置。实验废水应设污水处理装置或采取有效处理措施,具备有效去除酸、碱、重金属、有机溶剂及杀灭致病微生物的功能。排水系统应设污水处理装置,装置结构应设调节池、物化处理单元、生化处理单元及消毒单元,排出水质应达到国家有关污水排放标准。实验室水源和饮用水源不应有交叉连接,应有防倒流装置保护公共供水系统。实验室宜统一设置集中式消毒供应室和纯水供应站。
实验室建筑的供电应留有足够的负荷余量,设施应安全可靠,保证不间断供电,一般采用双路供电,不具备双路供电条件的,应设置自备电源。应该有可靠的和充分的电力供应及紧急照明以便安全撤离,为了一些特殊设备的正常使用,最好有备用的发电机组。
七、实验室验收基本要求及依据
(一)、验收依据:
1、卫生部办公厅、国家发展改革委办公厅文件《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》(卫办疾控发[2004]108号),关于各级疾控中心实验室配置要求;
2、WS233《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》;
3、《实验室资质认定评审准则》关于设施和环境要素要求;
4、ISO/IEC 17025 关于设施和环境条件要素的要求。
(二)、验收基本要求:
1、满足卫生部《指导意见》关于各级功能实验室设置的要求。
2、实验室规划与设计符合保护人员、环境的要求。
3、实验室平面布局和流程科学合理、流程简捷、洁污分明、层次清析。尽可能做到人流物流分开、严重污染的区域与洁净区域设立缓冲区,同时达到去污有效,能有效地切断感染途径,降低感染率。
4、满足实验室安全用电、用水、照明要求,具备应有的防火、剧毒化学品和菌毒种保管以及符合“三废”处理的有效设施等。
5、有严格的受控区域,对特别区域要有明显的警示标识。
6、每一单位要有样品存放用房,具备有相应的环境控制设施。
7、对特殊实验室如生物二级和洁净实验室要有资质部门的验收合格报告。
或
实验室示图
实验室示图