主题:【先问后答】拉伸试样总是断两边,造成这种现象的原因是?

浏览0 回复4 电梯直达
社区=冬季=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
做拉伸试验时,试样断口总是在两边断。造成这种现象的原因??



看看谁知道?
为您推荐
您可能想找: 万能试验机 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
hao588
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
做拉伸试验时,试样断口总是在两边断。造成这种现象的原因,首先应考虑试验机主体部分安装是不是垂直,如排除了这种原因,再从以下3个方面进行排除。
  1.钳口装夹时没放正,应按要求使钳口对称的夹好试样。
  2.钳口质量低劣,牙齿损坏,除了影响钳口不同心外,还使试验过程中试样打滑,使屈服点很难辨认。这时应更换钳口。
  3.升降导轮调节不正,使上下钳口不同心。应加工一个检验棒,上下钳口拉紧后,以两根力柱为依据用百分表测量,直到调节合格为止
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:参与奖
bluehill
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
做拉伸试验时,试样断口总是在两边断。造成这种现象的原因??



看看谁知道?

原因有能下几点:
1.试样材质对夹具夹齿敏感程度,对裂纹敏感的材料,一般都会断在夹具处.
2.试样机加工问题.
3.试验机的对中度.
4.夹具的性能.
应加工一个检验棒,上下钳口拉紧后,以两根力柱为依据用百分表测量,直到调节合格为止。
鱼肉好吃
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴