原文由 太白金星(jingsheng) 发表:原文由 简单(donglimin_12138) 发表:
实验室要建新楼了,真是高兴呀!我们现在这破楼地方小不说,环境和实验室设置都非常差。真是希望快快入驻新楼。
领导说:“**,你们看着先弄个实验室方案吧!”
我是现上轿现扎耳朵眼!
请各位实验室建设的同志们,给与批评指正!不胜感激!!
2楼天平室和制水间最好不要临近。制水间可调整另一头。
直接弄一个天平室。
冰箱不要放在治水间。
分光度仪不要和干燥箱同放。
本着操作方便的原则。
分析项目之间互不干扰的原则。如二氧化硫不要和氮氧化物类、氮氧化物类不和氨源类混室。
原文由 简单(donglimin_12138) 发表:原文由 albriug(albriug) 发表:
布局不错。二层南边仪器间都需要通风,排风口如果在楼顶管路比较长,楼上办公的领导也闲你噪声大,要注意。气瓶放二层房间里不符合安全规定,原子吸收所用的乙炔气是危险气体,最好在一层楼外墙角建一气瓶库,把原子吸收放在一楼。即使非要放二层,也建议与有机前处理室调一下,靠近电梯,搬运方便。
对于钢瓶放置位置大概有两种截然不同的意见!
有人建议放在顶楼,有人建议放在一楼。
都是各有各的根据,但是我现在糊涂了!
对于钢瓶的放置是否有明文的规定呢?