主题:【讨论】色谱仪电源功率调查

浏览0 回复12 电梯直达
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
上午,临时接了个小色谱间改造预案。在设计电源供应时,发现色谱仪满载电源功率远远超出我的预想,某品种单台功率有2.5~3.0KW。如果一间色谱室有6台的话,再加上其它电器配置,至少需要20KW.
这里我想问一下,您 知道您 的色谱仪的电源功率大小吗?
回答如下:
例:
色谱品牌:岛津2010
功率:2.5KW;
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
lyg638
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
岛津GC-2010气相色谱仪标定的额定功率是2.5KW.为了安全起见供电功率一般要大于额定功率一倍以上,留出一倍以上的富余量30~40KW足够了,一般说来气相色谱仪在升温时是满功率加热的(2.5KW),恒温时(加热量和散热量平衡时所需加热功率是很低的300~500W)再说了六台仪器又不可能同时开机,可以错开每台仪器的开机时间,本人认为30~40KW足够,当然条件允许功率富余量越大越安全!
lyg638
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
色谱间配线主要考虑是配线的功率匹配,线径的截面积一定要符合通电流的的要求,留够足够的富裕,再就是闸刀、接线排、多功能插排的功率要匹配。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:谢谢提醒!
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 lyg638(lyg638) 发表:
岛津GC-2010气相色谱仪标定的额定功率是2.5KW.为了安全起见供电功率一般要大于额定功率一倍以上,留出一倍以上的富余量30~40KW足够了,一般说来气相色谱仪在升温时是满功率加热的(2.5KW),恒温时(加热量和散热量平衡时所需加热功率是很低的300~500W)再说了六台仪器又不可能同时开机,可以错开每台仪器的开机时间,本人认为30~40KW足够,当然条件允许功率富余量越大越安全!


6台色谱同时开是肯定的!我们的现场色谱都是常年开机的,每年停机时间一般不超过2天,停机次数不超过3次。考虑采用UPS不间断电源。

30~40KW,有点困难,我只能放40%,不然成本会大许多。好在色谱间的其它电源(照明、插座)是另算的,这只是提供给连续工作的色谱、质谱、光谱仪用的专用电源。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
Last edit by chengjingbao
雾非雾
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们用的也是岛津的,GC功率肯定是很大的,能加热到那么高的温度,并要迅速地升降,加热功率低了肯定满足不了的。台数多了只能多扯几条线。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:查查自己的原设计是否满足这要求。
阿宝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
安平
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
同时全功率加热,总功率是很大的。

  但是持续时间不会很长
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们用的也是岛津的,GC功率肯定是很大的,能加热到那么高的温度,并要迅速地升降,加热功率低了肯定满足不了的。台数多了只能多扯几条线。


我上面只是举了个例子,色谱间肯定是不止一个品牌,就我的了解,各家的功率相差较多,但总功率却差不多,基本上是以3KW为基数。
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
永恒的心
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
采用三相供电方式,每相电源的功率放到10KW(线径10平方的,开关3P-63A),每一相上面接2台仪器,正好三相上面接6台仪器。

如果考虑到 以后有设备增加的话,建议把线径放到16平方,开关3P-80-100A)
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:谢谢!
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
Last edit by 东方电源
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴