主题:关于X荧光光谱的冷却水系统

浏览0 回复12 电梯直达
tongtianke
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
昨天,看了一下冷却水系统,突然发现冷却水的水位低于最低水位很多,大概低于最低水位的高度为:系统要求的最低水位和最高水位之间距离的1.5倍,但是系统居然没报警,不知道为什么?谁能告诉我.
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
SeanWen
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
xrfsply
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
tongtianke
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 SeanWen 发表:
您用的是什么牌子的机器啊?


岛津XRF1700
tongtianke
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 xrfsply 发表:
什么型号的冷却水系统?


这个我倒没注意,好象是CWC3500吧!这难道还有什么关系不成?
xrfsply
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 tongtianke 发表:
原文由 xrfsply 发表:
什么型号的冷却水系统?


这个我倒没注意,好象是CWC3500吧!这难道还有什么关系不成?
有的冷却水系统的水位探测器是浮子式磁性开关,也有其他方式的。如果是前一种,则可能是浮子式磁性开关的故障。
tongtianke
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 xrfsply 发表:
有的冷却水系统的水位探测器是浮子式磁性开关,也有其他方式的。如果是前一种,则可能是浮子式磁性开关的故障。


假设是,那我们的水位低于最低水位这么多,那水循环系统中的水还循环吗?也就是说开关处于开的状态,冷却水任然工作吗?我想应该还在工作,要不光管早烧毁了.
SeanWen
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般警戒线的位置要比实际最低量要高的。
tongtianke
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 SeanWen 发表:
一般警戒线的位置要比实际最低量要高的。


是的,这点是可以肯定的,但是我们的机器似乎也太让人不可思议了,打个比方说吧:比如说水位在20CM-30CM为合适范围,20CM为最低警戒水位,30CM为最高警戒水位,而此时我们的水位就是5CM,居然还没报警。
xrfsply
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
X荧光光谱的冷却水系统除了上述报警机制外,更重要的是压力、流量、温度、电导率报警装置。水位太低仅是冷却效果差,压缩机启动频繁(带制冷机)或电磁阀频繁开闭(纯粹水冷),没有影响到循环水泵的压力和流量,所以居然还没报警。
tongtianke
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 xrfsply 发表:
X荧光光谱的冷却水系统除了上述报警机制外,更重要的是压力、流量、温度、电导率报警装置。水位太低仅是冷却效果差,压缩机启动频繁(带制冷机)或电磁阀频繁开闭(纯粹水冷),没有影响到循环水泵的压力和流量,所以居然还没报警。


一语中的,有道理,谢谢!
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴