原文由 东方电源 发表:原文由 wuzl 发表:
给电镜安装UPS电源后,用万用表量出UPS供电的火线和地线间有约180V的电压,零线和地线间40V,加起来正好是火线与零线间的电压220V。仪器采用的单独地线。请哪位专家能指教,零线与地线存在的电压会影响仪器的使用吗?感谢!
是停电后有电池供电输出的零地电压是40V吗?
如果是这样的话问题就出在你的输入电上面,你的输入空气开关肯定是把火线和零线同时断开的.叫电工来改一下,只能断火线而不能断零线.
原文由 chzh66 发表:
我想请教下专家,我的UPS的电池是12V/7.5AH的,我想扩大它的容量,把它换成12V/17AH的电池,然后把它外置在UPS的外面.这样会不会对UPS里面电路有什么影响?会不会达到比以前更长的使用时间?
原文由 东方电源(东方电源) 发表:原文由 chzh66 发表:
我想请教下专家,我的UPS的电池是12V/7.5AH的,我想扩大它的容量,把它换成12V/17AH的电池,然后把它外置在UPS的外面.这样会不会对UPS里面电路有什么影响?会不会达到比以前更长的使用时间?
----------------------------------------------------------------------
如果换成12V17AH的话在使用过程中应该没有太大的影响,但是在以后的充电过程中估计充电会很慢.
因为你的UPS属于标准机型的,UPS内部没有充电板,这样充电电流极小不会造成电池的损坏,如果充电电流过大的话把12V7AH的电池充坏.
要是换成12V17AH的电池按照技术要求的话换长延时主机或是在你原来的UPS上加上充电板,因为12V17AH的充电电流要比12V7AH的电流大,所以强制性用的话估计没有大问题但是充电的时候会比较慢.