单位新安装一台AA800原子荧光,发现石墨炉原子化,在下班时间,电压稳定在230~240V,原子化时电压降到190~200V左右,用电高峰时电压在220~230V,原子化时电压降到180~190V,最低到178V。
我们是一条街道共用一个变压器,我局动力电仅供我实验室整个实验区域使用。从配电房到机器,大概经过100多米35平方铝芯线。
请问大家遇到过这样的问题没有?我现在很烦啦,到底是机器的问题,还是我们电源的问题?遇到过这样问题的同胞们是怎么解决的?
为您推荐
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
sunmei
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
ghostermen
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
石墨炉电源瞬时功率很大人,降到180V正常,给主机加个稳压器,要不把石墨炉接到另外一相,不跟主机一相就好了
ldgfive
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
清水寒烟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
chemistryren
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
ddnandlay
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
重新拉线,问题已经解决。