主题:普通混凝土力学性能试验方法标准

浏览0 回复18 电梯直达
rosymuzi
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
新三思公司提供完全版<普通混凝土力学性能试验方法标准>,以下目录仅供参考参考,有需求者请跟贴索取,或发邮件至:rosymuzi@sohu.com 免费提供,需者从速!

目        次

1总则………………………………………………………………… 7
2取样………………………………………………………………………… 8
3试件的尺寸、形状和公差……………………………………………………… 8
3.1  试件的尺寸  …………………………………………………………………… 8
3.2  试件的形状  ………………………………………………………………… 8
3.3  尺寸公差………………………………………………………………… 8
  4 设备………………………………………………………………… 9
4.1  试模………………………………………………………………………… 9
4.2  振动台……………………………………………………………………… 9
4.3  压力试验机  …………………………………………………………………… 9
4.4  微变形测量仪  ………………………………………………… 9
4.5  垫块、垫条与架………………………………………………………………… 9
4.6  钢垫饭……………………………………………………………………10
4.7其他量具及器具…………………………………………………… 10
  5 试件的制作和养护………………………………………………………… 10
  5.1  试件的制作  ………………………………………………………………  10
  5.2试件的养护…………………………………………………………  11
  5.3试验记录………………………………………………………………  11
  6 抗压强度试验………………………………………………………… 11
  7 轴心抗压强度试验……………………………………………… 12
8 静力受压弹性模量试验……………………………………… 13
  9 劈裂抗拉强度试验……………………………………………………… 15
10 抗折强度试验…………………………………………………  16
附录A  圆柱体试件的制作和养护……………………………………… 17
附求B  圆柱体试件抗压强度试验………………………………………… 18
附录C  圆柱体试件静力受压弹性模量试验………………………………… 19
附录D  圆柱体试件劈裂抗拉强度试验………………………………………… 21
本标准用词、用语说明…………………………………………………… 22
条文说明………………………………………………………… 23




l  总    则(略去)

2  取    样
2.0.1  混凝土的取样应符合《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080)第2章中的有关规定。
2.O.2  普通混凝土力学性能试验应以三个试件为一组,每组试件所用的拌合物应从同一盘混凝土或同一车混凝士中取样。

3  试件的尺寸、形状和公差
3.1  试件的尺寸
3.1.1  试件的尺寸应根据混凝土中骨料的最大粒径按表3.1.1选定。
表3.1.1  混凝土试件尺寸选用表

3.1.2  为保证试件的尺寸,试件应采用符合本标准第4.1节规定的试模制作。
3.2试件的形状
3.2.1  抗压强度和劈裂抗拉强度试件应符合下列规定:
    1  边长为150mm的立方体试件是标准试件。
    2  边长为100mm和200mm的立方体试件是非标准试件。
    3  在特殊情况下,可采用Φ150mm ×300mm的圆柱体标准试件或ΦlOOmm × 200mm和Φ200mm × 400mm的圆柱体非标准试件。
3.2.2  轴心抗压强度和静力受压弹性模量试件应符合下列规定:
    l  边长为150mm×150mm×300mm的棱柱体试件是标准试件。
    2  边长为lOOmm×lOOmm×300mm和200mm ×200mm ×400mm的棱柱体试件是非标准试件。
    3  在特殊情况下,可采用Φ150mm×300mm的圆柱体标准试件或ΦlOOmm×200mm和Φ200mm×400mm的圆柱体非标准试件。
3.2.3  抗折强度试件应符合下列规定:
    1  边长为150mm×150mm×600mm(或550mm)的棱柱体试件是标准试件。
    2  边长为lOOmm×lOOmm×400mm的棱柱体试件是非标准试件。
3.3  尺寸公差
3.3.1试件的承压面的平面度公差不得超过O.0005d(d为边长)。
3.3.2试件的相邻面间的夹角应为90°,其公差不得超过0.5°。
3.3.3试件各边长、直径和高的尺寸的公差不得超过1mm。
4  设    备
4.1  试    模
4.l.l  试模应符合《混凝土试模》(JG 3019)中技术要求的规定。
4.1.2  应定期对试模进行自检,自检周期宜为三个月。
4.2  振  动  台
4.2.l  振动台应符合《混凝土试验室用振动台》(JG/T 3020)中技术要求的规定。
4.3压力试验机
4.3.1  压力试验机除应符合《液压式压力试验机》(GB/T3722)及《试验机通用技术要求》(GB/T 2611)中技术要求外,其测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%
且小于压力机全量程的80%。
4.3.2  应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并应能均匀、连续地加荷。
4.3.3  应具有有效期内的计量检定证书。
4.4  微变形测量仪
4.4.1  微变形测量仪的测量精度不得低于0.001mm。
4.4.2  微变形测量固定架的标距应为150mm。
4.4.3  应具有有效期内的计量检定证书。
4.5  垫块、垫条与支架
4.5.1  劈裂抗拉强度试验应采用半径为75mm的钢制弧形垫块,其横截面尺寸如图4.5.1所示,垫块的长度与试件相同。
4.5.2  垫条为三层胶合板制成,宽度为20mm,厚度为3~4mm,长度不小于试件长度,垫条不得重复使用。

图4.5.1  垫块

支架示意
1-垫块;2-垫条;3-支架
4.5.3  支架为钢支架,如图4.5.3所示。
4.6  钢  垫  板
4.6.1 钢垫板的平面尺寸应不小于试件的承压面积,厚度应小于25mm。
4.6.2 钢垫板应机械加工,承压面的平面度公差为O.04mm;表面硬度不小于55HRC;硬化层厚度约为5mm。
4.7其他量具及器具
4.7.1  量程大于600mm、分度值为lmm的钢板尺。
4.7.2  量程大于200mm、分度值为0.02mm的卡尺。
4.7.3  符合《混凝土坍落度仪》  (JG 3021)中规定的直径16mm、长600mm、端部呈半球形的捣棒。
为您推荐
您可能想找: 万能试验机 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
poorlittle
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
rosymuzi
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 poorlittle 发表:
先谢过, 我的地址: poorlittlec@yahoo.com


已发,请查收!
gxhs
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
panganga
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
aile1981
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wysbt
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
jpliao_1980
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
sgqiang8888
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
winwin999
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
给我来一份!!!谢谢您啊!!!您真是好人啊····呵
我的邮箱:win_win999@163.com
forestgump80
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴