主题:【讨论】冬天循环水设备里的水换成防冻液可以吗?

浏览0 回复47 电梯直达
可能感兴趣
mlb2003
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 huangfx(huangfx) 发表:
防冻液主要是甲醇乙二醇之类你要加热后温度会达到2000多度早就气化了,我认为不妥很危险
2000多度是指脉冲炉中间有一个石墨坩锅,因为一些钢铁样品要在里面融化,防冻液在氧化铜的炉子中循环冷却!
mlb2003
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
如果换成防冻液成本是不是太高了点?
算了一下大概1000多元,反正是循环使用,还可以接受的!
mlb2003
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 回头无岸(a59ajp) 发表:
这个要看你当地的温度了
只要温度不是太低就不用换了吧
要是有空调就肯定不需要 了
循环水设备冻住,设备的水压就没有了,仪器不能使用的!
mlb2003
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
这么冷的天气,还需要水冷吗?
呵呵,因为仪器加热后如果没有循环水,氧化铜的炉子就该烧坏了!有一次忘记开循环水,炉子离开就冒烟了,幸亏停的及时,只是烧坏了密封的O环!
mlb2003
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
在外面包上一层防冻的布或者其他的,不行吗?能冻透吧?
包裹了一些,效果不太好,估计也有可能是没有包好,压缩机在楼顶上,都是设备人员弄,我有点恐高,自己没有上去!


要用保温材料严密包裹了才有效。
我们就像空调连接室外机的管子一样包裹的,估计可能有些部位没有包好!
wind0812
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
建议你问厂家(哪买的问哪),通常不允许。不能更换就想想别的方法。
自己随便更换压力,控温全都会有变化,泵还不一定受得了。
lzutrunks
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
JULABO循环冷却器可以使用三种介质,水,酒精和硅油;当然防冻液也就是水和乙二醇的混合液也是可以使用

在使用之前推荐测量一下防冻液的PH值等理化性质,确保不会对管路及设备有腐蚀

另外防冻液的比热应该比水的要低很多,所以同样的换热量会导致防冻液的温度升的比水的高很多

还要计算一下换热量,保证防冻液不会有蒸发等现象
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2011/1/5 12:05:14 Last edit by lzutrunks
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴