主题:【讨论】ICP-MS电源方面的问题

浏览0 回复11 电梯直达
金水楼台先得月
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有一同学需要安装ICP-MS仪器,调研一下主机电源,水循环电源,分别需要几相电,开关用什么型号的。
为您推荐
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
金水楼台先得月
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
哪些需要三项电,哪些需要两项,请大家分享经验。
songzf1981
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
厂家会给安装指南,里面会要求你做成什么的,按要求做就可以了。
金水楼台先得月
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 songzf1981(songzf1981) 发表:
厂家会给安装指南,里面会要求你做成什么的,按要求做就可以了。

他们仪器还没到,而且实验室在改造装修,要预留电源。
秋月芙蓉
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
原文由 songzf1981(songzf1981) 发表:
厂家会给安装指南,里面会要求你做成什么的,按要求做就可以了。

他们仪器还没到,而且实验室在改造装修,要预留电源。

具体需要和仪器厂商联系了,品牌型号不同指标要求不一样哦
金水楼台先得月
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
原文由 songzf1981(songzf1981) 发表:
厂家会给安装指南,里面会要求你做成什么的,按要求做就可以了。

他们仪器还没到,而且实验室在改造装修,要预留电源。

具体需要和仪器厂商联系了,品牌型号不同指标要求不一样哦

品牌不同,需要的电源也不同吗?
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
主机一般使用的单相电源比较多,220V.

水循环机单相和三相都有,这个要看各个厂家配置的了.

开关建议使用ABB或是施耐德电气的.

主机的开关63A以上(或是63A),当然80A是最好的了.线径16平方.

水循环机的开关25A/32A就足够了.线径6平方.

都选用2极的,如果将来主机配UPS的话再改用单极的.
该帖子作者被版主 albert8009225积分, 2经验,加分理由:非常感谢。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2011/5/25 10:46:14 Last edit by 东方电源
金水楼台先得月
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
仪器主机是不用三相的?如果80A太大的话,是不是不容易跳闸?
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
考虑到80A主要是防止以后ICP-MS安装UPS,其UPS功率至少在15-20KVA,所以如果考虑这个的话80A和16平方不大。

如果不考虑UPS或是稳压电源的话,50A开关和10平方线足够了。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
15KVA/220V=68.2A,20KVA/220V=90.9A,所以80A的开关不大。

如果不考虑UPS或是稳压电源的话,50A开关和10平方线足够了。
飞天
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴