原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:加R22制冷剂能暂时缓解,但过短时间由不行了。
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:加R22制冷剂能暂时缓解,但过短时间由不行了。能就说明真是铜管有点渗漏了,如果仔细观察应该可以发现冷却水里有油渍样的漂浮物,拆下来慢慢检查就可以发现破损点得,不过这活也是仔细活哦,PS:操作时注意制冷剂接触,当然,可以找制冷工程的人协助
ID:xp1980
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:热交换器风扇一直转达不停,压缩机一直运转不停机,一直处于制冷状态,但主机能够正常工作。一段时间后出现水质报警和温度报警,光管高压频繁掉电,更换树脂和冷却水后(换水时发现水中有油迹,当时怀疑是光管漏油,后排除。),水质正常,水质报警消除,但温度报警仍不能消除,光管高压还是频繁掉电。