大家好:请问在没有说明书的情况下,如何辨别数显温度表的输出方式?位式控制和时间比例控制的输出现象有什么不同?
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 aichimalatang(aichimalatang) 发表:
大家好:请问在没有说明书的情况下,如何辨别数显温度表的输出方式?位式控制和时间比例控制的输出现象有什么不同?

有PID调节的,能在接近但达到设定温度之前断续中断加热,使温度尽快稳定在设定温度。
aichimalatang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
原文由 aichimalatang(aichimalatang) 发表:
大家好:请问在没有说明书的情况下,如何辨别数显温度表的输出方式?位式控制和时间比例控制的输出现象有什么不同?

有PID调节的,能在接近但达到设定温度之前断续中断加热,使温度尽快稳定在设定温度。

您好:
          但是位式控制和时间比例控制的现象都是通断,不知道现象有什么不同呢
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
而位式控制只有到了设定温度才会断,不会接近但达到设定温度之前断续中断加热,使温度尽快稳定在设定温度。