原文由 jackwang9892(jackwang9892) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
墙边的玻璃窗上开一到两个孔,加一根风管,风管的末端连接着一个初效或者中效的过滤箱,不用加风机。这样抽风的时候室内形成的负压会自动通过风管从外界吸风进来,吸进来的风还可以通过过滤网过滤下。
只要定期清洗滤网就可以了,毕竟不是那么需要灰尘粒子的要求的,
你说的这个补风口是直接在窗户的玻璃上开孔吗? 我们的每一台通风柜都是做的这种自动补风的,效果不好!
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 jackwang9892(jackwang9892) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
您说的这个自动补风,可是从房间里直接抽风进去的?那样子房间仍然是负压的。
原文由 jackwang9892(jackwang9892) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
墙边的玻璃窗上开一到两个孔,加一根风管,风管的末端连接着一个初效或者中效的过滤箱,不用加风机。这样抽风的时候室内形成的负压会自动通过风管从外界吸风进来,吸进来的风还可以通过过滤网过滤下。
只要定期清洗滤网就可以了,毕竟不是那么需要灰尘粒子的要求的,
这个是好办法,有图片吗?意见我收了,下次建议领导对实验室整修下,毕竟人员安全第一啊
一般实验室内部都会有两套抽风系统,一套是办公室的普通的抽风和送风系统,使整个办公室,实验室都有良好的风速循环;另外一套就是化学前处理区通风柜的抽风系统和仪器分析室的抽风系统。引起实验室负压的主要的原因是化学前处理区抽风柜全部开起来引起的,但是我们实验室的通风柜都是自动补风型的通风柜,为什么开起来负压还是这么严重呢!
