主题:【原创】导致配电箱发生故障的原因

浏览0 回复10 电梯直达
oudiyy
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
  作为一个电气化时代,基本上所用的东西都跟电有关系,一旦某一区域的配电箱出现故障就会导致整个区域的电力都会无法正常使用,而因停电所造成的损失是无法计量的,严重影响人们的正常生活。

    据研究调查发现,会导致配电箱出现故障主要有以下几个方面的原因:第一、环境温度对低压电器影响。我们知道许多的低压电器主要是由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。而这些低压电器对温度都是有限定条件的,如果一旦工作温度超出这个范围,就会引发故障。第二、产品质量不合格。由于产品质量的不严格,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。比如:有些型号交流接触器在配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。第三、箱体内电器选择不当。选择交流接触器容量时,没有考虑到三相负荷不平衡,导致因高温季节运行时出现的交流接触器烧坏的情况。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
happy美丽
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
影子
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
实验室内使用配电箱的好像不多?


不对吧?配电箱一般在一个单独的房子里,会不会是没注意到?
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
实验室内使用配电箱的好像不多?
应该有一个总的配电箱。
金条
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般在门后面。。。我做清洁时总得做配电箱的清洁
happy美丽
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
原文由 happy美丽(dyann) 发表:

实验室内使用配电箱的好像不多?
应该有一个总的配电箱。


我们这里有一个总的电源开关,那个应该不是配电箱吧?
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
原文由 happy美丽(dyann) 发表:

实验室内使用配电箱的好像不多?
应该有一个总的配电箱。


我们这里有一个总的电源开关,那个应该不是配电箱吧?
就一个总开关?一般应该有好几路线分别由各个分开关控制。
happy美丽
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
当时设计的时候没有试验室的人参与,所以很多设计都不到位~
wccd1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
配电箱有大型的有小型的,有厂区的有实验室的,有复杂的有简单的。看你用的是哪一种?

一般来说,进户的是总配电房(箱),比较复杂,分配到各实验室的分支配电箱就要简单一些,配电箱较容易出的故障有:短路保护跳闸,短路保护烧保险,某分路开关保护跳闸,三相电源不平衡报警或保护跳闸,过压保护跳闸,过流保护跳闸,漏电保护跳闸等。。。。。。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2013/5/17 9:10:28 Last edit by wccd1
qqqid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们实验室是楼层一个总配电箱,每间实验室都有一个配电箱,就在墙上,出问题的情况比较少。
雾非雾
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴