主题:【求助】关于M6-AAS冷循环水的问题

浏览0 回复17 电梯直达
冰山
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵

  楼上好厉害,会用机子又会修
  从楼主描述的情形看,确实很有可能是堵塞了循环水管,该打开看看。不过要是自己不熟还是请厂家工程师来为好,先学会了再动手
JIANNAN
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
没见过你这款冷却循环系统,我们用的是PE600,一般遇到这种情况,我都是反接AAS后面的进出水管,开循环泵冲洗,然后再换水即可(主要就是反冲洗下过滤网,换水保持循环水体洁净)。不过每个厂家的仪器设计不一样,具体要咨询过厂家的维护工程师。
ming8507
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我用的是AA6300,我前不久遇过楼主的问题,问过工程师,后来我自己搞定。我这里是广东,直接用自来水冷却,自来水久没用,导致有很多管锈,就把水压感应器的转子给堵了。第一步,用水反冲,没用。第二步,用空压机反冲,没用,第三步,直接把石墨炉后盖折了,取出传感器,用牙科用的牙线通,直致能自由转动,ok.也搞了半天了。
悠旸
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般是绿色管道与石墨炉接口处的过滤网堵了,需要用扳手拆下清洗。
analy-sk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
1.先查看下水够不够。

2.在冷循环水机后面,有个螺丝可以调节冷循环水机的压力,进而增加水的流量。这个是治标不治本。

3.把进水口的铜接管拧开,会看到里面的过滤网,如果脏了,可以清洗下。


已经修好了,主要是循环水机的原因,水流量太小了,工程师采用了增大压力来加大流量,效果蛮不错。
该帖子作者被版主 wmj312积分, 2经验,加分理由:反馈!
analy-sk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 ming8507(ming8507) 发表:

你的问题我都遇到过,已经解决了
hzb5281
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
m6有个水流量检流计,脏了也会提示冷却水流量太低
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴