主题:【求助】UPS报警,但是可以用,具体什么故障不知。。。

浏览0 回复5 电梯直达
julie沙漠玫瑰
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
刚才回群里大神的帖子,想想自己发个让大家看看好了,UPS用了大概有五年了,两个月前开始出现滴滴报警声,电池供电灯和直接供电灯同时亮了,售后说不清什么故障,让直接换机,领导不高兴想修修,最后反正也没修,凑合用呢,不知论坛里各位有遇到过这样的问题么?

我小菜鸟一枚,电路故障搞不定也不敢搞噻。。。



该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
千层峰
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你用万用表测一下电池的总电压,看是否正常。
充满的每个12v电池,最高是14.6V的。
5年,已经超过普通蓄电池的寿命了。
东方电源
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个机型现在停产的,现在代替的是RT系列,如下图:

很奇怪这个问题,这个电池灯亮说明UPS现在是处于电池供电的状态,可是市电灯却还亮着呢。

赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2014/9/2 12:55:32 Last edit by 东方电源
东方电源
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我问了一下维修的朋友,他们说这是正常的,这款机器不知道为什么设计的时候电池指示灯是亮的,我查阅了说明书,正常工作的时候电池指示灯不应该亮。

这款机器故障率还是蛮高的,我那个维修的朋友经常修。





东方电源
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
更正一下情况说明:

这个情况我咨询了一下以前为我调试60KVA台达UPS的于工,他告诉市电灯与电池灯同时亮起来,是UPS进行电池自我检测,等一会应该会自动灭掉的,如果不能灭掉你完全关机重新启动一下试一下。

这个情况我现在想起来我那2台60KVA刚开机的时候确实也有个状况,1分钟过后就自动恢复了。