主题:【讨论】液相接两通压力大

浏览0 回复13 电梯直达
wangbingxin
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
仪器是安捷伦1291,四元低压泵,装有在线过滤器,大概半个月换一次滤芯,压力很容易增大,波动也很大,刚开始两通30bar左右,换过一次后,变成40bar,现在又换了一次,变成了70bar,想知道为什么,是不是仪器哪里堵了,求大神指导
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
为您推荐
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
wajer
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
接上两通后,把在线过滤器卸下来,看看系统压力是多少?如果还是偏大,按照从后到前的原则排查
wangbingxin
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wajer(anwiner) 发表:

接上两通后,把在线过滤器卸下来,看看系统压力是多少?如果还是偏大,按照从后到前的原则排查


咨询下怎么从前向后排查
wangbingxin
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wangbingxin(wangbingxin) 发表:
首先断开进入流通池的毛细管,看看压力是否在20bar
wajer
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
断开流通池入口毛细管,压力少于20bar,流通池堵塞,低流速长时间冲洗;断开后压力还是高的话,把毛细管的另一端卸下来,然后一节一节往上排查,再看压力,一般堵塞常见的有流通池,进样针以及加热块
flyaway
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wajer(anwiner) 发表:
接上两通后,把在线过滤器卸下来,看看系统压力是多少?如果还是偏大,按照从后到前的原则排查


安捷伦没有在线过滤器吧
dywzqbx
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
接两通还是看的系统压力,只能知道是柱子堵了还是仪器系统堵了。
逐步排查:按照我的想法,断开两通,确定不是检测器堵塞。断开在线过滤器,应该就是你说的滤头堵了,确定是否此处堵塞,进一步断定是进样系统还是比例阀堵塞,先易后难,先最大可能,再不太可能,那堵断哪儿。
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴