主题:【已应助】岛津液相压力偏低

浏览0 回复12 电梯直达
xiqiuhui1399
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
岛津液相,泵型号LC-20AT,前几天发现压力偏低,检查没有漏液,怀疑是单向阀堵塞,拆开单向阀放入异丙醇中清洗后重新安装,彻底没压力,接下来怎么办?
推荐答案:一片枫叶回复于2015/06/29
检查并设置一下这个:
该帖子作者被版主 夏天的雪3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
夏天的雪
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
清洗单向阀导致的压力异常,怀疑问题还是出在单向阀上
一片枫叶
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
泵启动时,有没有液体从废液管流出(即泵是否抽液)。
xiqiuhui1399
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
泵启动时,有没有液体从废液管流出(即泵是否抽液)。
泵能正常运行,不启动泵时压力为负值,下边的泵显示正常,现在已经排除非单向阀的故障,应是压力显示有偏差,怎样校正?
一片枫叶
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:
泵能正常运行,不启动泵时压力为负值,下边的泵显示正常,现在已经排除非单向阀的故障,应是压力显示有偏差,怎样校正?
检查并设置一下这个:
xiqiuhui1399
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
检查并设置一下这个:
怎样操作才能出现归零调节界面?按FUN键?直到出现0.000 CONTROL Enter to Select?
一片枫叶
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
还有个问题想请教一下,在进行排气时出现的报警信息“排气失败,流路压力太高”是否也是由于压力显示偏差所导致?
一片枫叶
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:
还有个问题想请教一下,在进行排气时出现的报警信息“排气失败,流路压力太高”是否也是由于压力显示偏差所导致?
是指puiga排气吗?把压力最大值设定大一些,也许能解决。压力最大值设定为25Mpa或30Mpa
nixiaolong
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
安平
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
首先清洗单向阀,如果不能奏效。

  最好更换新单向阀。

  单向阀的寿命比仪器要短的多。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴