主题:【求助】请教个标干气体的问题?

浏览0 回复13 电梯直达
learning
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
请问下烟道中的标干流量是根据什么计算出来的,标准里面的公式对于现在用的仪器(比如崂应3012h),很难手工计算,这个标干流量、标干体积和那些参数有关,仅仅通过含湿量和标态体积能计算标干流量么?还有这个计温、计压,说是流量计前的温度、压力,具体点到是哪儿的温度压力?
为您推荐
您可能想找: 气体采样器/大气采样器 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
zxz19900120
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵

详见GB/T 16157-1996;温度和压力为烟道中每个测点的数值;再者现在的设备都智能化了,自动计算标干流量不需手工计算。
xiaogumd11
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
同意楼上所说, 但是有一点,崂应3012h要标定和检验,比方说有没有管路漏气等等
氢年派
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
使用校准检定过的仪器进行操作使用,按照仪器本身计算出的标准气体就好
learning
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我的意思是 假如要手动计算 或者说确认仪器自动计算的误差 应该如何算  这个计温,计压 具体是什么地方的 温度和气压
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
手动计算按公式计算即可,计算所用参数一致的话,手动计算与仪器自动计算结果是可比的。  这个计温和计压 是指烟尘采样器流量计前的 温度和气压。
xuezi6473
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
手工计算工作量是很大的,要把所有测点的流速、流量都换算出来再相加方可,可以编程序进行检验,但现有的采样仪器无法给出各点的平均流速(我是指正式采样时每点采样时间内的平均流速),所以还是无法实现你说的手工比对计算,作为监测人员明白一下原理就可以了,至于仪器计算方面是否存在误差,仪器设计时会进行比对检验的。
learning
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
手动计算按公式计算即可,计算所用参数一致的话,手动计算与仪器自动计算结果是可比的。  这个计温和计压 是指烟尘采样器流量计前的 温度和气压。
请教下老师,烟道中的尘和气的浓度。是以标态体积还是标干体积计算的,标干流量容易算,仪器没有直接给出标干体积这个参数,这个标干体积如何算
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2017/12/17 12:51:15 Last edit by xiazai119
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 learning(xiazai119) 发表:
请教下老师,烟道中的尘和气的浓度。是以标态体积还是标干体积计算的,标干流量容易算,仪器没有直接给出标干体积这个参数,这个标干体积如何算
报出结果要求以标干体积计,仪器也能给出标干体积这个参数,这个标干体积是标态体积乘以(1-Xsw),即减掉含湿量后的体积。
learning
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
报出结果要求以标干体积计,仪器也能给出标干体积这个参数,这个标干体积是标态体积乘以(1-Xsw),即减掉含湿量后的体积。


首先谢谢老师的回复,还有些问题不清楚,请老师指点。HJT397里面说标干流量是标态流量乘以(1-Xsw),但是标干体积的计算公式却是相当复杂,而且计算公式里面没有含湿量参与土计算。我贴张打印的图,老师帮忙看看计算有没问题,帮忙解答下图中的疑问(附件为原图)
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2017/12/17 20:23:40 Last edit by xiazai119
m3283090
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴