主题:【已应助】燃油锅炉含氧量过高原因

浏览0 回复17 电梯直达
阿蹄
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
测一个饲料厂小的燃油锅炉,氧含量10左右,造成的原因有可能是什么呢,环评一直说我测得不合理 说氧含量超标 让测到氧含量3.5左右可能做到么
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
GRANT
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
仪器状态正常吗?采样口堵的严了吗?核查一遍,如何OK ?那就是锅炉燃烧充分与否和管路是否有漏风的情况了
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:应助
阿蹄
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
仪器状态正常吗?采样口堵的严了吗?核查一遍,如何OK ?那就是锅炉燃烧充分与否和管路是否有漏风的情况了
堵了  仪器也正常
GRANT
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 阿蹄(Ins_616f1523) 发表:
堵了  仪器也正常
那就是锅炉燃烧充分与否和管路是否有漏风的情况了
阿蹄
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
那就是锅炉燃烧充分与否和管路是否有漏风的情况了
那大神 环评所说的氧含量超标这种说发是否正确  测出数据直接用3.5折算得出的数据是否还合理
GRANT
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 阿蹄(Ins_616f1523) 发表:
那大神 环评所说的氧含量超标这种说发是否正确  测出数据直接用3.5折算得出的数据是否还合理


氧含量超标,我们一般不会有这个说法
测出数据用基准含氧量3.5%和实测含氧量进行折算
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
氧含量高的原因有:(1)机械通风匹配不当,给风量过大;(2)炉体、炉门等处漏风;(3)烟道、净化装置漏风等。上述原因不乏有排污企业人为稀释排放的嫌疑。前三种情况是无法测低的,只能事实求是的报或让企业减少漏风。
此外监测人员在现场采样由于对负压采样口封堵不严或传感器失准也会造成过量空气系数高的假象,对此检测人员可以对照检查看看是哪方面的原因,以便采取有效的措施。
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:应助
阿蹄
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
好的 谢谢大神  那我还想问下燃油锅炉测出氧含量10左右 折算的二氧化硫数据是否还合理有效
阿蹄
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
氧含量超标,我们一般不会有这个说法
测出数据用基准含氧量3.5%和实测含氧量进行折算
那大神  我用氧含量10跟基准含氧量3.5去折算二氧化硫得出的数据还合理有效么 
m3283090
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由阿蹄(Ins_616f1523)发表:
首先排除仪器性能不准的情况,经过校准后仪器可以正常用。1.锅炉可能就没有燃烧,只开了风机,造成假象2.设计的风量与实际风量不匹配,过大3.燃料燃烧不充分,炉膛内有大量的氧气没有耗尽4.管道是否有漏风的可能性5.处理设施是否会漏风6.检测口位置是否靠近出口,采样时有没有堵严实7.正好在检测烟气时,企业正在进料(手工进料)
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴