主题:【已应助】医院污水站恶臭废气排放筒达不到15米,该如何验收

浏览0 回复19 电梯直达
馋吃的俗人
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有一个项目,医院的验收。环评上写着污水站废气经15m高空排放,现场勘查发现高度不足15m。
现在的问题一、是这属不属于重大变更;二、要不要做有组织的监测;三、如果加高到15m,要不要做无组织的监测;四、不足15m的情况下,无组织和有组织都做了能不能通过验收。请各位大佬各抒己见!
推荐答案:ztyzb回复于2022/03/31
楼主,单纯从您提供的资料分析,其余全当符合验收条件,个人经验如下:
1、根据环办环评函[2020]688号文,污染类建设项目重大变动清单(试行)中规定,主要排放口降低10%及以上属于重大变动,楼主首先判断此排气筒是否为主要排口,如果不为不算;如果为的话再考虑高度,是否为主要排放口依据排污许可;
2、臭气浓度为医院特征污染物,保险起见有组织无组织都应该测,实在想省的话得依据环评、排污许可证;
3、都达标的话如果不算重大变动这一条款应该符合验收条件。
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
馋吃的俗人
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
18466没有说要进行有组织验收,如果评价有组织是不是要用14554进行评价呢?
wuyuzegang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
新污染源排气筒一般不应低于15m。若新污染源的排气筒低于15m时,其排放速率标准值应外推以后再严格50%。
馋吃的俗人
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
HJ794-2016医疗验收规范里又没有有组织的恶臭监测因子,只有无组织的恶臭监测因子。
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有组织排放废气的排气筒(烟囱)高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。达不到规定要求的,或对排放废气进行进一步处理,或对排气筒(烟囱)实施整治。无组织排放有毒有害气体的,凡有条件的,均应加装引风装置,进行收集、处理,改为有组织排放。新扩改项目,原则上不得设置无组织排放的设施。
废气排气筒高度降低10%及以上算重大变更
馋吃的俗人
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
新污染源排气筒一般不应低于15m。若新污染源的排气筒低于15m时,其排放速率标准值应外推以后再严格50%。
HJ794-2016医疗验收规范里又没有有组织的恶臭监测因子,只有无组织的恶臭监测因子。按规范是不是不用做有组织?
馋吃的俗人
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
新污染源排气筒一般不应低于15m。若新污染源的排气筒低于15m时,其排放速率标准值应外推以后再严格50%。
GB18466-2005也没有对有组织做要求,有组织难道用14554-93进行评价
馋吃的俗人
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 123(m3149125) 发表:
但是18466引用了16297-1996,16297可以通过外推发折算。只有18466和医疗验收规范都没有有组织恶臭的评价标准。
wuyuzegang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 馋吃的俗人(v2947555) 发表:
GB18466-2005也没有对有组织做要求,有组织难道用14554-93进行评价
没有行业标准就执行综合排放标准要求
yinzheng02163
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
Ins_014c338f
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
需要购买试验机仪器,找我,我是厂家直销,可以给大家出厂价