  你所使用的液相质谱联用等仪器有UPS备用电源么,平时都是怎么使用的,你对其了解多少,你对UPS备用电源型号、容量、连接、工作原理等等知多少,现征集关于UPS备用电源相关知识、使用经验以及相关的图片。

    为了让更多的人了解UPS备用电源,避免停电以及电网干扰自己所承受的不必要尴尬,掌握更多关于此类的知识,让自己面对此类问题时能够更加运筹帷幄,为了你,为了大家,特开此讨论,大家都来参加讨论吧,对于那些贡献具大的板油重重有奖!!!
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
广东海风
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
LCMS用的话耗电量很大,价格比较高.我们只是电脑用UPS,仪器用稳压电源.
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
呵呵,看来我是这方面的行家了(呵呵,有点王婆卖瓜自卖自夸了)

大家有什么问题需要问的,我可以帮助大家。

PS:请版主不要删了,我可不是在做广告。
论坛版主招募|新窦
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方电源 发表:
呵呵,看来我是这方面的行家了(呵呵,有点王婆卖瓜自卖自夸了)

大家有什么问题需要问的,我可以帮助大家。

PS:请版主不要删了,我可不是在做广告。


呵呵,既然是行家就系统的给大家介绍一下吧。

PS:非广告的纯技术交流我们又怎么会删除呢
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
后备式UPS,顾名思义,就是说在正常状态下由电网的提供电力,当外来供电中断时(也就是停电时),后备式UPS则将其自带的蓄电池中的直流电转换为交流电继续为设备供电。

在线式UPS,与后备式UPS的最大区别在于,它总是将外来供电转换为直流电存入它的蓄电池,与此同时从蓄电池获取直流电转换为交流电为设备供电。

由于后备式UPS在外来电力中断时,其转换过程需要一定的时间(可能10毫秒吧,也可能更少一点),所以共最大供电功率不能做得太大,以保证转换时间足够短;而在线式UPS就不需要这种转换过程,但它的逆变电路(直流变交流)一直在工作。

因此后备式UPS功能很少有超过1500VA的,而在线式UPS通常较贵,但能够为设备提供更好的保护(无论外来电压波动多大,UPS的输出的总是稳定的交流电)。

该帖子作者被版主 zhufangwei5积分, 2经验,加分理由:继续啊,多搞点图出来撒
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我就给大家简单介绍一下,大家在平时购买UPS的时候纯在的一些误区。

本人平时也给不少仪器配套过不少UPS,有ABI、安捷伦、布鲁克等。

上述厂家只有ABI是明确提出来用什么厂家与多大功率的UPS,其他厂家没有推荐的只有用户自己选择购买。所以大家在购买过程中经常被一些JS忽悠,不光给的UPS机器不是正宗的还有的在UPS的心脏上(也就是蓄电池上玩猫腻),给用户配的蓄电池容量不足所以停电时间也不足,这样的话那些JS无疑利润就会增加。

给大家介绍一个简单选择UPS和计算延长后备的方式。

很多用户在选择UPS的时候都有个误区,就是我的仪器是3KVA的那么在选择UPS也选个3KVA,其实这样的选择是错误的。大家都知道我们的设备负载是多样化的,有纯阻性、感性的、容性的。每样设备工作原理不一样所以在选择电源的时候也不一样,仪器想必大家都知道它应该属于一个感性的负载,那么在选择UPS的时候最好要把容量放大一点,我们一般建议是2-3倍来计算,也就是你的仪器是3KVA那么在选择UPS的时候要选择6KVA的,这样UPS的以后长期的工作中安全系数才会高,如果UPS选小了以后可能频频发生故障。

下面我们来学计算UPS后备时间,需要配置多少只电池多少容量的电池。

我们举例来说大家常用的6KVA延长1小时的UPS。

6KVA实际是指它的输入功率,而输出功率有个功率因数0.7或是0.8。一般高频UPS输出功率因数是0.7,像大家常用的山特UPS就是0.7。而工频UPS则功率因数要高一点也就是0.8,不过成本要比高频的贵。

6KVA(实际功率)*0.7(功率因数)=4200W(最大功率)

4200/240(UPS的直流电压)=17.5AH(电池单只容量)

17.5*1(延长的时间)=17.5AH*20只(电池数量)=350AH

则需要20只17.5AH的电池串连起来工作。

备注:20只电池是串联起来的,其实最后的总容量也就是350AH。但是又一个问题出现了,市面只有17AH的电池而没有17.5AH的电池。这时候怎么办?有的JS就会给你们配17AH的电池,这样的话你们的后备时间就得不到保障了,虽说就这么差一点点时间,但是也会影响到客户的权利。一般正规的公司一般都会选择24AH的电池给用户,这样就能保证用户需要的后备时间了。

配置24AH的电池成本就会增加一点,毕竟24AH的电池和17AH的电池在价格上面会有差价的。以前我就遇见过这样的事情,我们把价格报给用户而最后用户没在我公司买,这是为什么呢?因为用户被JS忽悠了,人家给他配置的是17AH的电池,我们给他配置的是24AH电池所以价格上面会有差别的。

所以大家在买UPS的时候一定选择好自己需要的品牌和后备时间,然后在问价格的时候要仔细把配置问清楚了,还有就是和经销商事先说电池容量一定要标配的,我们买回来之后会做放电实验,如果达不到我们够买的放电时间,我们会退货,这样吓唬吓唬经销商说不定他们就不敢做那些小动作了。

另外在使用UPS的时候我在大家简单说一下注意事项。

一、UPS在使用过程中不要频繁的开关机,这样UPS会更加容易损坏。一般建议非特殊时候不要关机,除非放长假关了之后平时下班时候只要把UPS的逆变系统关了就行(也就是UPS前面板的一个开关),第二天上班的时候在打开那个开关正常开机就行了。

二、使用时千万要注意不要把一些无关重要的设备接在UPS输出的接线板或是插座上面,避免UPS电源发生过载保护现象。

三、就是当市电停了之后一定要注意自己的UPS后备时间,不要拼命的把电池一直放到UPS关机为止。这样对电池损害太大,即使以后电能可以冲进去但是电池的寿命就大大缩短了。一般停电后先估计一下自己的实验需要多长时间做完,如果UPS的后备可以维持这个时间那就把实验做完关机,如果做不完就把仪器和UPS都关了,等电来了在继续做实验。

好了,先讲这么多吧,我手上还有工作要做,大家还什么需要问的就先提问出来吧。

赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
Last edit by 东方电源
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵


后备式UPS电源工作原理图





在线式UPS电源工作原理图
该帖子作者被版主 zhufangwei5积分, 2经验,加分理由:谢谢,欢迎你多来交流啊
赞贴
1
收藏
0
拍砖
0
Last edit by 东方电源
xy200609
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
感谢楼主提供学习机会,关于UPS知识我长了见识,谢谢东方老师!
dickwang2008
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 dickwang2008 发表:
这个UPS好大呀。

放在桌面上的那台应该不是吧?地面上靠里面的那台才是UPS吧?靠外面的是稳压器吧?