主题:【求助】關於低煙無鹵電線之標準....

浏览0 回复3 电梯直达
liweichien
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
麻煩各位專業人士,是否可以告知目前電線業所要求之低煙無鹵電源線的標準要求, 謝謝.

關於鹵素含量是以總鹵素 <50ppm 或是以 溴<900ppm, 氯<900ppm, 溴+氯 <1500ppm 為主?

關於 EN50267-2-1(或 IEC60754 part I) 的標準, 如果鹵素含量為0時, 是否表示鹵酸氣體也將會是0.

謝謝
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
piery2006
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
请告知依据的标准.

total halogen no more than 1500 ppm
Chlorine,Bromine no more than 900 ppm

上述要求来自于IEC 61249-2-21,其后被苹果和戴尔两家公司引用,而成为当今世界的无卤趋势.
piery2006
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 liweichien 发表:
当卤素含量为零时,卤素化合物含量也为零。
这个是不能否定的事实。
piery2006
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 liweichien 发表:

關於 EN50267-2-1(或 IEC60754 part I) 的標準, 如果鹵素含量為0時, 是否表示鹵酸氣體也將會是0.

謝謝


另;你可否将这两个安规标准传上来?
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐