主题:【已应助】商住楼下酒吧噪声如何监测?

浏览0 回复16 电梯直达
Insm_167a0e61
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们小区是商住楼,一到五层是商铺(规划是商场结果没谈好现在开些小商铺)六层往上是住宅。最近一楼靠着马路的商铺开了一个音乐酒吧(带歌手唱歌)正好在我们楼下方。酒吧没任何隔音措施,但投诉后各部门推诿不处理。酒吧自己委托第三方出了一份噪声检测报告(下图)大家都明白,这是调小音量测得,当时在卧室听不到任何歌声和音乐声。后来去请环保局委托测量(不通知酒吧情况下)卧室内夜间40.3db明显能听到音乐和歌声。当时环保局人员意思超了交报告给其他部门整改。但是过了三天,环保局另外两个工作人员带着监测站又来了,说上次测的不严谨。还找了个专家来,测得数值和上次差不多,但是工作人员叫酒吧关掉音响停止唱歌后监测站测35.7db一直停了大概40秒都这个值。当时室内非常安静这个值和上次酒吧测差距不小。专家说在酒吧门口测不准,马路旁太吵。说去商铺2楼测,专家说又没有标准。1楼楼梯间测数值很大但是专家说又没有住人。请问如何测量才是标准!标准值是多少?还请大家帮忙分析下!
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:发帖
为您推荐
您可能想找: 声级计/噪声测量仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
和报告的方法一样,通常是用《社会生活环境噪声排放标准 》(GB 22337-2008)来监测,但没有住人不能成为不测的借口。
一般情况下,测点选在社会生活噪声排放源边界外 1m、高度 1.2m 以上、距任一反射面距离不小于1m 的位置。
当边界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时,测点应选在边界外 1m、高于围墙 0.5m 以上的位置。
室内噪声测量时,室内测量点位设在距任一反射面至少 0.5m 以上、距地面 1.2 m 高度处,在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_167a0e61
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由老兵(wangliqian)发表:和报告的方法一样,通常是用《社会生活环境噪声排放标准 》(GB 22337-2008)来监测,但没有住人不能成为不测的借口。
酒吧楼上是它边界么?需要测量么?
troy1127
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
看报告监测点位及方法均没有问题,楼梯间不属于AB类房间,确实没有标准,监测结果不能评价。如果该酒吧四面边界只有正门是处于室外的话,确实也只能在正门外测边界噪声,不过道路机动车干扰太大监测条件很难满足。至于其他在室内的"边界"包括酒吧楼上都只适用于“结构传播固定设备室内噪声”范畴,室内测量点位设在距任一反射面至少 0.5m 以上、距地面 1.2 m 高度处,据外窗1m以上,窗户关闭状态下测量,监测结果还要视乎测点是AB类哪类房间才能评价,举个例子,假如测点是在某个仓库内,即使测得值很大也无认定超标,报告中将楼梯间作为B类房间其实也是不符合标准的。所以结合你的情况,室内监测结果其实已经表明改酒吧的“结构传播固定设备室内噪声”是达标排放,建议监测边界噪声。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2019/3/1 10:24:29 Last edit by v2965444
Insm_167a0e61
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由troy1127(v2965444)发表:看报告监测点位及方法均没有问题,楼梯间不属于AB类房间,确实没有标准,监测结果不能评价。如果该酒吧四面边界只有正门是处于室外的话,确实也只能在正门外测边界噪声,不过道路机动车干扰太大监测条件很难满足。至于其他在室内的边界包括酒吧楼上都只适用于“结构传播固定设备室内噪声”范畴,室内测量点位设在距任一反射面至少 0.5m 以上、距地面 1.2 m 高度处,据外窗1m以上,窗户关闭状态下测量,监测结果还要视乎测点是AB类哪类房间才能评价,举个例子,假如测点是在某个仓库内,即使测得值很大也无认定超标,报告中将楼梯间作为B类房间其实也是不符合标准的。所以结合你的情况,室内监测结果其实已经表明改酒吧的“结构传播固定设备室内噪声”是达标排放,建议监测边界噪声。
这份报告是酒吧调小音量后测得,当时是听不到声音,后来环保局委托实际卧室测量为40.3db(但又过三天环保局说测试结果不算,又来测量但是测量卧室在酒吧不唱歌是35.7db为什么测试差别这么大。环保有没有甩责任的嫌疑)酒吧唱歌(调小音量情况)测29.8。但是环保局测量不放歌曲35.7酒吧营业40.3。环保局委托报告还没有出
m3283090
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
Insm_167a0e61
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
troy1127
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 Insm_167a0e61(Insm_167a0e61) 发表:
那楼主你应该等环保局的报告出来再说吧,据你描述监测站三天后过来的那次监测,先是测量了酒吧正常营业的噪声,然后再测量酒吧停止营业的噪声,这个操作是符合标准要求的,因为监测结果要对背景值(即酒吧没有营业时的本底噪声)进行扣减,从你描述的监测结果,测量值时40左右,背景值是35.7,扣减后应该是超过A类房间标准35dB(A)的,即是超标,但一切应该等监测站出来的报告为准。另外监测站过来你家进行监测,按道理监测现场记录表要你与酒吧方一齐签名确认,当时楼主应该拍照留底。