主题:【求助】实验室是否需要做消防验收?

浏览0 回复13 电梯直达
七尺蔚蓝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
    如题!我们实验室在杭州,是新建环境检测实验室,准备申请CMA,刚做好环评,是否需要做消防验收呢?如果需要,有没有大体的流程,比如准备什么东西,或者去哪个部门咨询?请有经验的老师指点一下,谢谢!
为您推荐
您可能想找: 技术咨询 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
WUYUWUQIU
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们这边是安委会检查,一般有实验室内要有消防喷头,就是在天花板上,然后要配备合适的灭火器,灭火器根据自己实验室的性质决定,标示好逃生通道,要有安全指示灯和指示图标,室内仪器要有漏电开关,安全接地,线路不能有明线,布局合理,有安全提示,比如说有电危险等,气体要放入安全柜,实验室的门要是外开门,也就是们要从里对外面可以推开的那种,其他就是实验室安全制度上的要求了
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2019/8/22 10:45:00 Last edit by wulin321
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
七尺蔚蓝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:凡属新建的用房都需通过消防验收。
我们不是新建用房,是租用的园区一层楼作为实验室。
mengzhaocheng
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
肯定要做消防的,事实上实验室是消防关注的一个重点区域
PAEs
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
安全第一,实验室存在很多易燃易爆化学品,所以消防安全很重要
石头雨
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
七尺蔚蓝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
检测老菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
烟台栖霞
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
-- 2019年3月21日 国务院常务会议确定: 仅对国家和省级重大建设项目,建筑高度24米以上的医疗建筑和其它建筑高度100米以上的高层建筑,单体建筑面积5万平方米以上的公共建筑,单体建筑面积2500平方米以上的室内儿童活动场所、老年人照料设施,以及生产和储存甲、乙类易燃品爆危险物品的多层厂房、仓库等涉反重大公共安全的建设工程实施消防验收,审批时限缩减一半,不再对其他建设工程实施消防验收和备案。
-- 实验室租用时,应注意是否符合建设消防安全规范,园区应该已经通过消防的验收(因为是3月21日前的建筑),那么法律意义上,它是符合规范的。
-- 实验室内部改造时,应设置自动烟雾报警装置(没有强制规定,但是为人员安全),是否配置自动喷淋,气体灭火,手持灭火器根据设备情况确定(大型设备遇水就是报废)
-- 买保险,火灾险,
--改造后,请园区检查确认,因为应急管理部门有后续监督管理的权力和责任,可以对不符合法规的事项要求整改。
m3306021
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
消防公司做喷淋和烟感很贵的,一般的楼道有消防栓和龙头水带,你只要备好保质期一定数量的干、湿灭火器就行。