实验室2016年投入使用,目前存在最大问题是通风系统不能满足要求,大部分通风橱感觉是聊胜于无的状态,开一个通风橱可能还好点,要是同时开两个,基本都没有风速。虽然安装了变频系统,拆开后发现就一个按钮,没有变频效果。实验室于近期进行改造,请各位大神支支招,需要注意什么?我发现通风橱风速在0.5m/s,抽硝酸盐酸等,根本抽不出去,导致石墨消解仪基本上是报废了。有机前处理房间,通风橱设置的比较少,抽风效果基本上不达标,这次做土壤中多环芳烃前处理,ASE350直接报错,究其原因是有机溶剂没有抽走。
为您推荐
您可能想找: 通风柜、通风橱 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
检测老菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
风机一定要功率大,另外,你们的外排是排窗户还是排楼顶,这个也要考虑
男子闯天涯
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
检查管道是否有漏风或者堵塞的部分,然后根据通风柜数量选择合适的风机,一台风柜大约需要的排风量就要1500m3/h,变频器主要是在满足两台同时开启的排风量,如果关掉一台风柜,风机排风量会降低,所以只能满足一台风量,变频器就没有作用。
qqqid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
采购时合同上要写明,几个柜同时开风速要达到多少,验收的时候用风速计测。
taotai
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
p3226906
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
风量不够可能是风管设计施工问题,风阻大或编排不合理,或直接是风机选小了的原因,但这都是可以补救,就怕建筑局限风管做不大!通风柜要正确有效的使用,并不是光是风量够大就行了,最好能装一套可变风量控制,保持面风速恒定,使用者最好也做一些专业培训,这东西看似简单,其实学问不少!