1. 对
氢气的储存有哪些建议吗?
1、考虑选址,远离明火;与周边的建筑物、设施保持一定的安全距离;2、良好的通风;3、在合适的位置安装氢气探头;4、消防设施:例如干粉灭火器等
2. 为什么镍合金不能用于氢气环境?
高镍合金材料容易发生氢脆现象。
3. 任何情况下都是“优选焊接”作为氢气的连接方式吗?
是的。焊接是最可靠的连接方法,缺点是不可拆卸。
4. 长管拖车进行充装时,车头必须开走吗?
不一定。但是要做好防拖曳的措施。
5. SS304不能使用于氢气的原因是什么?
SS304 材料可以在限制条件下使用于
氢气环境,例如镍当量含量大于10.5%。但是国内的SS304材料镍当量一般小于10.5%,因此不建议使用。
6. 氢气置换需要多少次?
最终判断置换的结果是气体的残留浓度:氢气设备维修前用氮气置换,要求残留氢气浓度小于0.4%;维修后的设备在通入氢气前用氮气置换,氧含量小于1%。
7. 氢气着火时,关闭阀门会不会回火?
因为氢气分子量,流速很快,类似氢气泄漏发生的着火一般不会发生回火现象。只有预混方式的燃烧(氢气和空气预先混合后的燃烧)可能发生回火现象。
8. 氢气的高压软管两头可以有阻火器吗?
一般在高压软管两头不用安装阻火器。
9. 加氢站卸气高压软管有必要装拉断阀吗?
是的,加氢站卸气高压软管上要求安装拉断阀,防止软管意外拉脱时导致大量氢气泄漏。目前,TT充装金属软管上也被要求安装拉断阀。