一般为自备发电之需要,采用柴油发电机发电。由于柴油发电机运行时产生强烈的噪声其声压高达115dB(A)以上,故要对其噪声进行控制。防止干扰附近工作、生活等。
一、项目概况
一般为自备发电之需要,采用柴油发电机发电。由于柴油发电机运行时产生强烈的噪声其声压高达115dB(A)以上,故要对其噪声进行控制。防止干扰附近工作、生活等。
二、技术设计指标
2.1 降噪指标
我司降噪指标严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》相关规定,达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)及《工业企业场界噪声标准》(GB12348-2008)。
2.2通风散执设计指标
由于柴油发电机运行时将辐射出较高的执量,因此要求发电机房降噪设计中考虑足够的通风散热措施,否则将严重影响发电机组的运行。治理后设备开机一小时温升控制在15℃以下,(如设备在25℃气温环境下开机一小时后机房内的气温≤40℃)
2.3功率损耗设计指标
由于发电机组运行时的排气口噪声高达105 dB(A)以上,必采用二级消声器或消声坑来降噪,因此会对功率有一定的损耗,根据经验及现场情况设计≤15%的功率损耗。
三、主要技术措施及预期效果
根据噪声控制技术、技术要求指标、及机房位置关系等因素,在设计中主要采取了以下几项噪声综合治理设计措施:
3.1机房吸声、隔声设计
测试经验及发电机组技术参数表明:柴油发电机运行时的噪声高达112~120 dB(A),为了改善操作人员的工作环境及保证降噪效果应设计墙体的隔声量、门的隔声量△Lp≥65dB(A),内墙体吸声降噪量≥10dB(A)。
3.1.1隔声墙体设计:
采用由240 mm红砖墙+VAETM隔音墙组合而成的复合墙体结构,总体隔声量△Lp≥65dB(A)
红砖墙的施工要点:
1)砖与砖之间的砂浆应分布均匀、砂浆要饱满,砖与砖之间应做到不留缝隙、不允许孔洞的存在;
2)内表面抹灰层厚度不少于1cm。
3)要求使用红砖,不得使用轻质砖或中空轻质砖等轻质材料;
VAETM隔音板:是最新吸、隔音综合墙体,该墙体厚度小,隔音量大,在保证隔音效果的同时,最大限度的节省空间,提高操作环境的面积。VAETM技术是当前世界上公认的隔音材料合成技术,现在多用于汽车地板和墙板,飞机发动机和潜艇的隔音处理。
3.1.3门体设计:
为了保证门体的隔声量△Lp≥65dB(A)的设计要求,应设计双磁控“声闸”隔声门。