主题:【求助】用于医疗废水的消毒,消毒剂含量有没有相关标准

浏览0 回复10 电梯直达
蹦豆
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
检测医院的消毒池中的有效氯,看看有没有达到消毒目的,有没有相关的标准规定,消毒池中的消毒剂浓度应该是多少?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)规定:消毒接触池接触时间≥1.5h,,接触池出口总余氯应为6.5~10mg/L,直接排入水体的排放浓度是0.5mg/L;检测方法采用《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》(HJ 586-2010)和《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法》(HJ 585-2010)。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
hujiangtao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
xiaogumd11
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
杰8521
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
GRANT
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
GRANT
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
新型冠状病毒肺炎疫情防控余氯现场监测指导意见(试行)
检测老菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
Insm_e020ec33
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
dadgoh
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
hncx2004
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你采购的处理工艺,提供给你有相应的使用浓度,要达到消毒灭菌的目的。