原文由 yqleeyee(v2794744) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 abcrui(abcrui) 发表:
老师你好!我们实验室液质质配的是山特的UPS型号是C6KS上面标注的是6KVA后面还有一个4.2KVA的字样。旁边有一个电池箱里面装着16块电池。情况是这样的,有一次在没有通知的情况下突然停电了,但这台液质质只开了10分钟就自己关掉了。是这台UPS的电池太少了吗?接在这台UPS上的是一台电脑一台Waters UPLC MS,还有一台抽真空的机械泵。这些设备的耗电量有那么大么?麻烦老师帮忙分析分析!谢谢!
UPS电源和电池使用了多久?我指的是年限,如果不记得了,再看下UPS背面的标签纸上面应该有生产日期的。
如果在北京的话,我可以帮你们免费检测一下。
不方便的话,可以站内短信联系我,我把电话发给你,我电话指导你。
请问一下,这个电池用久了可不可以换呢,我意思是说,换电池,不换机器。