主题:【求助】关于50325氡的采样

浏览0 回复9 电梯直达
咸菜妞
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
氡需要扣除室外空白值?
氡的布点也执行50325中的表6.0.13?
温度,湿度,大气压力是每份报告都必需要记录的吧,有人说人家没叫做湿度就不做了,做了也不写到报告上。...
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
为您推荐
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
celly
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
咸菜妞
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 celly 发表:
我感觉氡不能扣空白的,因为氡的扩散性太高了
是的,标准上也没说氡要扣,不过,如果100平的房间氡也要两个点吗,我倒觉得没必要了
美食城
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 lp080502 发表:
氡需要扣除室外空白值?
氡的布点也执行50325中的表6.0.13?
温度,湿度,大气压力是每份报告都必需要记录的吧,有人说人家没叫做湿度就不做了,做了也不写到报告上。...

1、应该说50325国标中明确指明甲醛、氨、苯和TVOC要扣除室外值,而氡是除外的(就是不扣室外值)。因为用活性炭盒采集室内氡时,要求室内封闭24小时,就是让地下和非金属无机建材挥发出来的氡积存,到一定的浓度再用活性炭盒吸附。室外大气流通是不能积存氡的,所以就没有室外值。
2、湿度对活性炭吸附氡是有一定影响的,所以要进行校正。我们使用的计算软件是根据活性炭盒在采样时增重的多少进行数值修正的。实验显示湿度大活性炭盒增重多,湿度小活性炭盒增重少。
该帖子作者被版主 jingsheng1积分, 2经验,加分理由:精辟回复
guilgi
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
翠湖园
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 (lp080502) 发表:
有人说人家没叫做湿度就不做了,做了也不写到报告上。...

如果是受人家委托监测并出具报告,没叫做的就不需要做了
bclz1001
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
湿度可以不写到报告上,但记录还是要有的,湿度的大小影响最终的结果!
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
zhuge
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
湿度太大会对检测的氡的浓度产生影响的,还有就是氡不要减空白
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
chenliangok
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
50325中氡是不用做空白的,其他四项要做空白,布点是一样的。温湿度要记录在记录中,报告中可以不体现温湿度。