主题:【求助】日立液相开机问题

浏览0 回复5 电梯直达
局地扬沙
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
日立液相开机后,泵自检不过关,出现对话框,说是有漏液,可是刚开机还没开始运行怎么会有漏液呢,我仔细检查,确实没发现液体,请教各位,出出主意吧,谢谢啦
推荐答案:pinyang8回复于2009/05/25


首先确认漏液传感器那没有液体;如果确实没有漏液,或许是漏液传感器坏了。
补充答案:

〓猪哥哥〓回复于2009/05/25



首先确认漏液传感器那没有液体;如果确实没有漏液,或许是漏液传感器坏了。

没错,应该就是这个原因

有水有渝回复于2009/05/25

确认是泵报警还是柱温箱报警?用干燥的滤纸把滤液触发装置擦干净.

东风恶回复于2009/05/25

如果确定不是因为漏液而报警,如果要急用请将这个传感器拆掉就可以了。

为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
pinyang8
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 jdysh0226 发表:
日立液相开机后,泵自检不过关,出现对话框,说是有漏液,可是刚开机还没开始运行怎么会有漏液呢,我仔细检查,确实没发现液体,请教各位,出出主意吧,谢谢啦


首先确认漏液传感器那没有液体;如果确实没有漏液,或许是漏液传感器坏了。
〓猪哥哥〓
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 pinyang8 发表:
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴