主题:【第二届原创大赛参赛作品】ICP的保护神:UPS采购及安装全过程................

浏览0 回复28 电梯直达
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
还有个问题我也觉得很奇怪

看你的UPS背面写着"高频式在线UPS",目前国内高频式UPS电源6-20KVA的直流系统100%都是采用的DC240V,而你的UPS直流系统却写着DC192V.

直流系统DC192V的UPS一般都是工频式UPS电源采用的电压

还有就是重量上面的问题,高频式10KVAUPS重量不应该有88公斤的,一般都在40公斤左右.

10KVA的UPS重量在88-100公斤左右的也只有工频式的UPS才有这个重量,因为工频式的UPS输出端多一个隔离变压器.
GR∮Dragon
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
笑对人生
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 dhl0205 发表:
ICP主机3kw,冷却循环机3kw,空压机1kw,买10KS的刚好7Kw,我们用的是山特的10KS的在线式正弦波不间断电源,但只接了主机和电脑和冷却水循环机,因为怕空压机一会启动一会停的,会影响电流的稳定。我们的主要作用是停电后有10分种左右时间关机,因为停电后,抽风机就停了,呛的想做也做不了了。






这个和我们的一样
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
Last edit by liujicheng
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 jardz 发表:
原文由 东方电源 发表:
这么精彩的采购过程,不得不支持.浏览过后发现的问题很多,大致如下:

从而得到求购的在线式UPS相关参数如下:
1、 設備型號:默顿 MC-10KS
2、 設備容量:7000W
3、 功率因数: 0.7
4、 輸入電壓範圍:(176~276)VAC
5、 輸出電壓:220*+/-1%VAC
6、 输出频率:50/60Hz+/-0.05〔电池模式〕
7、 尺寸: 220*580*540
8、 外接免维护铅酸蓄电池12V/24AH 20节
9、 后备继电时间:30分钟以上


请看第8条,12V24AH电池20节

在看图上的直流电压是DC192V,192V(UPS直流系统电压)/12V(单只电池电压)=16只电池,那为何你们配了20只电池,多出的4只蓄电池你们干嘛使了?

-----------------------------------------------------------------
哦,认真看了合同,是16只电池的。
数量20只,是最初的报价,我的失误,弄错咯。


-----------------------------------------------------------------


还有就是10KVA的UPS配置16只24AH的电池能有30分钟以上,对此我给你打个问号.根据我的保守计算,电池应该在16只27-28AH左右.

你们配的是24AH,容量足不足还是个未知数.

要不你改天试一下放电时间就知道了.

--------------------------------------------------
我已经开机测试放电时间咯。
在ICP待机情况下,使用UPS供电,竟然能够持续N小时(N已经大于3,而且还在继续中)。
当然,icp待机时候的功率远小于工作功率6000w,
但这样的结果,已经能够满足我们最初购买UPS的初衷。



当然ICP待机情况下去测试放电时间,这个是不对的.

应该在ICP正常工作的情况下去测试放时间,这个测试出来的时间才算准确.

待机情况下去测试,估计1小时也够.

假如在正常工作的情况下停电了,这个时候你就估计不出来能使用多少时间了吧?

建议还是在ICP仪器工作的情况下去测试放电时间.
007爵士
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们测试了,ICP主机运行50min左右UPS主机开始报警提示了。
(ups只接在icp主机上,因为之前考虑icp功率为6000w,差不多10kva的ups只能接icp主机,现在我们可以考虑将icp其他配件咯)

不过,因为我们icp运行频率及时间不是太大,所以由几次的放电试验来看,基本上能够确认此ups是符合我们购买的初衷的。
土豆哥哥
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
ICP主机应该不会有6kw,顶多3KW,如果不点火,待机状态的话可能都不到1Kw,所以UPS比你理论半个小时超出1-2倍的时间,应该是正常的。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 dhl0205 发表:
ICP主机应该不会有6kw,顶多3KW,如果不点火,待机状态的话可能都不到1Kw,所以UPS比你理论半个小时超出1-2倍的时间,应该是正常的。



分析的有道理
jll-20070523
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴