主题:【讨论】请你来找茬

浏览0 回复33 电梯直达
sarge
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
该帖子已被carollee设置为精华;
这个里面的气瓶存放位置在建设未开始之前及使用中就有一些问题,但在执行过程中未进行一点更正,希望大家找出问题所在,三天后结贴,

结贴了:
第一点:气体钢瓶在室外放置气瓶间,应该密闭,不能让阳光直射。
第二点:气体钢瓶等应该加以固定,对于气化器地脚螺丝一定要加固。
第三点:门禁系统安全标识等相应管理要到位。
关于其他问题,气体如果在气瓶间内如果没有助燃气,气瓶保持一定距离不会出大问题。
本套装置没有空气,空气是采用空压机来产生的,氢气的阻火器设在室内了,面板上就有压力调节装置所以减压不会有问题,底下的压力表显示的是气瓶压力,上面的是调节好的压力,室内也有压力调节阀进一步调节压力大小。对了,还有一点,气瓶那里是自动切换的,一瓶没有另一瓶自动换过来,但是做得不对劲不能自动切换
出现问题:那天风雨比较大将几个气瓶吹倒,导致室内警报装置联动,室外几瓶气体在减压阀那里泄漏光了。尤其是一瓶液氩完全没了。
不会加分啊,版主帮忙给弟兄们散些分。希望大家参与第二期来找茬。
该帖子作者被版主 titi10积分, 2经验,加分理由:此种形式的提问很好,值得鼓励!希望版友借鉴
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
sarge
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
sarge
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
sarge
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
sarge
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
sarge
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
sarge
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
熊猫宝宝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
图片倒了, 楼主还是自己编辑好,再上传吧, 脖子看歪了都
sarge
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有些问题以前提过,但没发生问题别人也就不在意了,提多了别人也烦,点到为止,但发生问题了,不得不大家讨论下,建设实验室时别犯同样问题,也就心满意足了