原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:
有区别
1. 50325的参数只有 5项 18883有十几项
2. 50325是民用建筑工程竣工和改建验收时强制性要执行的而18883没有强制性
3. 50325给民用建筑分一类和二类,18883没有分类
4. 50325的限量标准和18883的限量标准不一样
5. 50325采样场所是不应有外来家具什么的(固定家具除外),18883没有这条
6. 50325和18883采样的数量有一点不一样
7. 50325的采样时间比18883的采样时间要短,18883至少采45min
原文由 KingDz(nerd) 发表:原文由 celly(celly) 发表:
同意楼上同学们的说法,补充一下:
1.颁发部门不一样,50325是建设厅发的,18883是卫生部发的。
2.颁发目的不一样,50325主要以竣工验收为目的,18883以人体健康为目的。
3.对待空白的处理不一样,50325要求(除氡外)扣除上风向空白,18883则无。
这位仁兄说的对,GB50325只是为建设项目竣工验收用的,GB/T18883才是评价居住环境健康为目的.两个标准的出发点不一样.